印染废水的出水设计标准问题
xichujun
xichujun Lv.4
2005年09月29日 09:31:01
来自于水处理
只看楼主

印染废水的出水设计标准应该选用国家哪个标准,《纺织染整工业水污染物排放标准》 GB 14554-93以及《综合污水排放标准》(GB8978-1996)都可以选用吗?那如果在广东,是否还可以选用《广东省地方标准水污染物排放限值》呢?请看下段摘录【4.1控制区划分和标准分级4.1.1控制区划分根据GHZB 1和GB 3097,将全省水域、海域划分为下列三类控制区; DB44/26—2001

印染废水的出水设计标准应该选用国家哪个标准,《纺织染整工业水污染物排放标准》 GB 14554-93以及《综合污水排放标准》(GB8978-1996)都可以选用吗?那如果在广东,是否还可以选用《广东省地方标准水污染物排放限值》呢?
请看下段摘录
【4.1控制区划分和标准分级
4.1.1控制区划分

根据GHZB 1和GB 3097,将全省水域、海域划分为下列三类控制区;



DB44/26—2001



a) 特殊控制区,指根据GHZB 1 划分为I、II类的水域和III类水域中划定的保护区、游泳区及GB 3097划分为一类的海域;

b) 一类控制区,指根据GHZB 1划分为III类的水域(划定的保护区、游泳区除外)以及GB 3097划分为二类的海域;

c) 二类控制区,指根据GHZB 1 划分为IV、V类的水域和GB 3097划分为三类、四类的海域。

4.1.2 标准分级

4.1.2.1 特殊控制区内禁止新建排污口,现有排污口执行一级标准且不得增加污染物排放总量。

4.1.2.2 排入一类控制区的污水执行一级标准。

4.1.2.3 排入二类控制区的污水执行二级标准。

4.1.2.4 各控制区执行相应级别标准,受纳水体不符合功能水质要求时,应对排污口实行水污染物排放总量控制,以满足功能水质标准。

4.1.2.5 排入建成运行的城镇二级污水处理厂的污水执行三级标准。

4.1.2.6 排入未设置或未运行的二级污水处理厂的城镇排水系统的污水,应根据排水系统出水受纳水域、海域的功能要求,分别执行4.1.2.1、4.1.2.2、4.1.2.3和4.1.2.4的规定。

问题:要怎么才知道设计地区属于哪类控制区,应该需要实行哪级设计标准?
免费打赏
cutcctv
2005年09月29日 09:39:04
2楼
其实这个问题在企业的环评里会体现,如果你是搞环评的建议你去找一些当地的地理资料或是向当地环保部门咨询,因我是浙江的,没法帮你。
回复
brrim
2005年09月29日 14:30:15
3楼
按广东省《广东省地方标准水污染物排放限值》标准走。
回复
huangfan
2005年09月29日 15:22:46
4楼
到当地环保部门问一下
回复
molv
2005年09月29日 15:24:41
5楼
肯定要执行地方标准,地方标准严于国家标准。
您准备采用什么流程,可以赐教吗?
回复
xichujun
2005年09月30日 09:53:25
6楼
环评还没有出来,究竟按一级处理还是按二级处理,现在我也是一头雾水
回复
prodigalll
2005年10月04日 16:21:14
7楼
在《中华人民共和国环境保护法》里,明确有如果有地方标准,就要执行地方标准。我现在在广东,我们现在执行的标准就是广东省地方标准。就是那个《广东省地方标准水污染物排放限值》,没问题
回复
hdgwater-3000
2005年10月04日 17:01:26
8楼
首先参照行业标准,后参照地方标准,并同时参照国标,一个原则就是按照最高要求去做.

同时根据总量要求,如果这个地方的总量要求余额不多了,排放要求就只能提高,这个主要针对项目较大,总量较大的企业.

这个在环评里会反映.执行那类控制区,可以参照当地检测站对所在地水域定的标准,参照质量标准,一般来说已有污水处理厂,执行三级标准,没有执行以及标准.
回复
yikang59
2006年03月16日 22:38:18
9楼
我就是是环保局下属设计院的,我们这里的原则是:有行业标准就依照行业标准!
回复
xixin444
2006年03月17日 11:06:24
10楼
在没有地方标准的情况下执行国家标准
有了地方标准,按地方标准走
回复
blackfox1980
2007年01月03日 14:34:43
11楼
唉,没听过有地方标准按地方标准,没有就依国家标准吗?
回复

相关推荐