断路器分断能力应该大于瞬时冲击还是稳态短路电流?
tsml
tsml Lv.5
2005年09月29日 01:53:26
来自于断路器
只看楼主

断路器短路分断能力是应该大于ish(瞬时短路冲击电流),Ish(瞬时短路冲击电流有效值)还是I"(短路稳态电流)?为什么?

断路器短路分断能力是应该大于ish(瞬时短路冲击电流),Ish(瞬时短路冲击电流有效值)还是I"(短路稳态电流)?为什么?

免费打赏
tsml
2005年10月04日 14:15:51
2楼
谁能帮帮我啊
回复
大鼻山
2005年10月04日 15:01:58
3楼


可以区分高、低压断路器来讨论:

一、对于高压断路器而言,其额定开断电流不得小于“断路器实际开断时间的短路电流有效值”。因此,采用快速断路器时(其实际开断时间小于0.1秒),还要考虑非周期分量的影响,故按短路全电流最大有效值来选择;当采用低速断路器时(不小于0.2秒),按照I0.2选择;在0.1~0.2 秒之间时,按照I’’选择(在无穷大系统里,后二I值其实是相等的)。

二、低压断路器的分断能力校验,也可以比照高压断路器进行。要根据断路器厂家提供的数据,到底是为峰值,还是有效值来校验(大多是有效值校验)。而且根据分断时间是否大于0.02秒,来作为是否考虑非周期分量的分界线。
回复

相关推荐

APP内打开