高压隔离开关直接合电容
spj200801020102
2010年06月23日 23:33:00
只看楼主

接触高压时间不长,做了一台高压补偿柜,GN19-630A 带来一组电容100kva的3台,直接合分电容可以吗。有电流表,放电互感器。请高手帮帮忙,谢谢了。

接触高压时间不长,做了一台高压补偿柜,GN19-630A 带来一组电容100kva的3台,直接合分电容可以吗。
有电流表,放电互感器。
请高手帮帮忙,谢谢了。
免费打赏
遵义
2010年06月24日 00:45:05
2楼
3台补偿柜?怕是自动补偿吧,还差东西!

[ 本帖最后由 leeon1972 于 2010-6-24 00:46 编辑 ]
回复
wxxdq
2010年06月24日 01:19:57
3楼
可以直接操作。
回复
姜振祥
2010年06月24日 09:01:52
4楼
补偿容量是不大啊 但是建议也弄个真空接触器啊 那样安全一些啊 。
回复
红苹果
2010年06月24日 09:58:59
5楼
似呼不大好吧。。:lol
回复
gzz5565
2010年06月24日 10:34:12
6楼
学习
回复
spj200801020102
2010年06月24日 23:01:39
7楼
谢谢各位,只要能用就行。
用户不愿出钱,老板不愿花钱,只要能用一切OK.
再次感谢各位的帮忙。
回复
kingismecs
2010年06月25日 09:23:46
8楼

你有必要提醒用户,这样做的弊端
回复
heyanming123456
2010年06月27日 01:12:44
9楼
你有必要提醒用户,这样做的弊端
还要怎么提醒,有的用户在这方面比猪还笨,比驴还倔
回复
一指慢
2010年06月27日 03:33:19
10楼

楼主说的是3台(只、个)电容器。
回复
lingxuct
2010年06月27日 08:25:00
11楼
高压(3KV以上)补偿电容器,是不允许直接用隔离刀闸投运或停运的,如果真这样操作了,没炸掉开关柜算你运气。拉开时会100%炸开来的!!!!