接触高压时间不长,做了一台高压补偿柜,GN19-630A 带来一组电容100kva的3台,直接合分电容可以吗。有电流表,放电互感器。请高手帮帮忙,谢谢了。
接触高压时间不长,做了一台高压补偿柜,GN19-630A 带来一组电容100kva的3台,直接合分电容可以吗。
有电流表,放电互感器。
请高手帮帮忙,谢谢了。
12楼
用隔离开关危险啊
回复
13楼
学习了:) :)
回复
14楼
危险,建议还是慎重考虑一下吧。
回复
15楼
这几天提心吊胆的,中间商让做的,电容器还没有熔断器保护,加元件中间商嫌钱花的太多,没办法。
听天命,但愿平安无事。
现在又做了一台,一样的。
回复
16楼
:time:
回复
17楼
高压电容器还没见过用隔离开关的,一般都单独设一馈电柜。
:lol
回复
18楼
应该会有电弧产生的。电弧一飘,估计你的柜体就该炸了。
回复
19楼
:lol
回复
20楼
建议LZ已不做来威胁,让用户妥协。
妈的 出事的时候就麻烦啦
容易爆炸,会死人的。
回复
21楼
中间商要装钱,老板要赚钱。
用户的命有用户的老板钱买。
没办法哎:Q 11:Q 11:Q 11
回复