高压隔离开关直接合电容
spj200801020102
2010年06月23日 23:33:00
只看楼主

接触高压时间不长,做了一台高压补偿柜,GN19-630A 带来一组电容100kva的3台,直接合分电容可以吗。有电流表,放电互感器。请高手帮帮忙,谢谢了。

接触高压时间不长,做了一台高压补偿柜,GN19-630A 带来一组电容100kva的3台,直接合分电容可以吗。
有电流表,放电互感器。
请高手帮帮忙,谢谢了。
免费打赏
shwj89
2010年06月27日 10:00:43
12楼
用隔离开关危险啊
回复
lfxue
2010年06月27日 10:04:02
13楼
学习了:) :)
回复
xue137
2010年06月27日 10:58:48
14楼
危险,建议还是慎重考虑一下吧。
回复
spj200801020102
2010年06月28日 00:24:11
15楼
这几天提心吊胆的,中间商让做的,电容器还没有熔断器保护,加元件中间商嫌钱花的太多,没办法。
听天命,但愿平安无事。
现在又做了一台,一样的。
回复
acer2420
2010年06月28日 11:55:26
16楼
:time:
回复
红苹果
2010年06月28日 12:02:20
17楼
高压电容器还没见过用隔离开关的,一般都单独设一馈电柜。
:lol
回复
samdyang
2010年06月28日 12:18:15
18楼
应该会有电弧产生的。电弧一飘,估计你的柜体就该炸了。
回复
luck798
2010年06月28日 12:39:27
19楼
:lol
回复
kingismecs
2010年06月28日 17:47:44
20楼
建议LZ已不做来威胁,让用户妥协。
妈的 出事的时候就麻烦啦
容易爆炸,会死人的。
回复
spj200801020102
2010年06月30日 21:53:41
21楼
中间商要装钱,老板要赚钱。
用户的命有用户的老板钱买。
没办法哎:Q 11:Q 11:Q 11
回复

相关推荐

APP内打开