1、负荷隔离开关是负荷开关还是隔离开关?2、断路器的下一级是否可以是负荷开关或隔离开关?3、假设断路器额定电流40A而它下一级隔离开关是63A是否可以?4、隔离开关有额定电流是350A、400A、225A的型号吗?5、规范中说“由本单位的配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器,”哪几种开关电器属于不带保护的开关电器?6、水泵房进线总断路器是否可以装设不带漏电保护的断路器。如果加漏电保护是不是导致消防泵合不上闸?
2、断路器的下一级是否可以是负荷开关或隔离开关?
3、假设断路器额定电流40A而它下一级隔离开关是63A是否可以?
4、隔离开关有额定电流是350A、400A、225A的型号吗?
5、规范中说“由本单位的配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器,”哪几种开关电器属于不带保护的开关电器?
6、水泵房进线总断路器是否可以装设不带漏电保护的断路器。如果加漏电保护是不是导致消防泵合不上闸?
7、进线4级断路器的N线是否断开,A、B、C、D四种型号如何选取?
A、N极不安装过电流脱扣器,始终接通
B、N极不安装过电流脱扣器,与其他三极一起合分,(N极先合后分)
C、N极安装过电流脱扣器,与其他三极一起合分,(N极先合后分)
D、N极不安装过电流脱扣器,始终接通
急急急......
望不吝赐教....