无淋浴的卫生间,要设等电位端子箱吗?
mzwl2009
mzwl2009 Lv.4
2010年06月22日 23:28:09
来自于防雷减灾
只看楼主

只有小便器、座便器的卫生间,也要做等电位吗?我觉得淋浴的要做,不带淋浴的不用吧,是不是?

只有小便器、座便器的卫生间,也要做等电位吗?我觉得淋浴的要做,不带淋浴的不用吧,是不是?
逸清风
2010年06月23日 07:09:35
2楼
我认为也是,无洗浴设备的卫生间不用设局部等电位箱.
回复
dianqipanli
2010年06月23日 18:38:18
3楼
同意不做。《住宅设计规范》GB50096-1999中,6.5.2-6条,设洗浴设备的卫生间应做等电位连接。
回复
cazhong
2010年06月23日 22:39:02
4楼
w我认为不用做LEB,但是如果你考虑到以后有可能要改变用途,比如要装淋浴,那还是预留一个更好啊,呵呵,当然确定不作了,那还是省些钱吧
回复
蛋腚
2010年06月24日 08:24:41
5楼
w我认为不用做LEB,但是如果你考虑到以后有可能要改变用途,比如要装淋浴,那还是预留一个更好啊,呵呵,当然确定不作了,那还是省些钱吧
回复
weilmeng
2010年06月24日 14:42:32
6楼
这个不好说 最好还是预留一个
回复
woheni2010
2010年06月27日 09:46:29
7楼
可以不做
回复
xcl.3344520
2010年06月27日 16:36:46
8楼
按规范,可以不做!
回复
hssxysw
2010年06月27日 20:44:58
9楼
设洗浴设备的卫生间应做等电位连接

可以不做,如果需要验收的,那才是关键
回复
sz.xqj
2010年06月28日 03:49:14
10楼
3楼正解
回复
leonic
2010年07月02日 14:00:10
11楼


我觉得应该做,规范要求是洗浴设备,我想这应该包括淋浴和盆浴。不是没有淋浴就不用做了,同样根据多年接触下来看,我看得的卫生间无论是否有淋浴的都有做了等电位的。
回复

相关推荐