人防集水坑盖板的问题
xiaoxiao_m
xiaoxiao_m Lv.2
2010年06月22日 23:12:43
只看楼主

1.省人防办审图是总是提:进风竖井内集水坑盖板要用防护盖板,那具体做法是什么?建筑图集上也没找到。防护盖板是否有漏水孔,有没有必要设防爆地漏呢?建筑图集上洗消集水坑盖板都是格栅的,不用设地漏,那这个防护盖板是怎么样的呢,请教大家2.审图总工说人防排水要遵循人防内排到人防外的原则,但原来的图中,排风竖井和排风扩散室中仅设防爆地漏,排至防毒通道集水坑中,人防办也没提出异议,大家一般做法呢?3.滤毒室设地漏排至密闭通道集水坑中时,地漏能用普通地漏吗,还是要防爆地漏,此集水坑只收集这两处排水,不收集竖井和扩散室的。

1.省人防办审图是总是提:进风竖井内集水坑盖板要用防护盖板,那具体做法是什么?建筑图集上也没找到。防护盖板是否有漏水孔,有没有必要设防爆地漏呢?建筑图集上洗消集水坑盖板都是格栅的,不用设地漏,那这个防护盖板是怎么样的呢,请教大家
2.审图总工说人防排水要遵循人防内排到人防外的原则,但原来的图中,排风竖井和排风扩散室中仅设防爆地漏,排至防毒通道集水坑中,人防办也没提出异议,大家一般做法呢?
3.滤毒室设地漏排至密闭通道集水坑中时,地漏能用普通地漏吗,还是要防爆地漏,此集水坑只收集这两处排水,不收集竖井和扩散室的。
目语
2017年07月11日 15:15:00
12楼
清洁区内的地漏不用防爆地漏,说集水坑盖板呢也没见说,2、清洁区污水一般排到清洁区,口部染毒区排至防护单元外部才需要防爆地漏,不过我们这只做0.5m3 的集水坑,不做地漏造价高,结构不好干,排水靠人清扫,找坡之类的~~人防的目的,以及娜姐个分区概念搞清楚了就理解了,没啥难度
回复
boya02
2018年07月10日 17:58:09
13楼
河南,我们的做法是:1,进风竖井的集水坑要用防护盖板,钢筋混凝土的,有漏水孔,不需设地漏。2,排风竖井、扩散,包括滤毒室的洗消水都排入密闭通道,或者直接排至人防外。但是不能排到防毒通道,设的都是防爆地漏。
回复
lichangan1000
2018年07月16日 09:13:55
14楼
基本概念不清楚的同仁真多。
回复
lichangan1000
2018年07月16日 09:15:36
15楼
人防概念不清楚误人子弟。误导。总工意见正确。做设计之前,搞清楚防爆、防毒两个基本概念,以上问题都迎刃而解。
回复
lichangan1000
2018年07月16日 09:21:49
16楼
口部原则上排水由内向外。清洁区内排水地漏不要求。进风、排风都属于人防外;扩散室内,已经防爆、但没防毒,属于染毒区,滤毒室、防毒通道都是染毒区,不需要防爆。从口部内向人外排水都要设防爆地漏。