“建规”规定超过七层的住宅才设室内消火栓,如四个单元相连的7层纯住宅(或底层设商铺的住宅)是否也不用设室内消火栓?
“建规”规定超过七层的住宅才设室内消火栓,如四个单元相连的7层纯住宅(或底层设商铺的住宅)是否也不用设室内消火栓?
2楼
底层设商铺的住宅好象是超过六层就要设消火栓呀。
建规 条文说明 里说的很清楚
回复
3楼
对,底层为商铺的超过六层设,那七层的纯住宅呢?
回复
4楼
当然要设,规范第8.5.2条,7~9层住宅消火栓用水量是5l/s,同时使用水枪数量是2支。
回复
5楼
七层的纯住宅要设消火栓.
回复
6楼
第8.4.1条条文说明曰:“一般情况下,七层单元式住宅可不设消防给水设备”。
回复
7楼
规范上说超过七层的单元式住宅才设消火栓,意思即为七层的单元式住宅可不设室内消火栓。
回复
8楼
规范的意思可以不设,但还要取决于当地消防主管部门的规定。
回复
9楼
我以为不需设。
表中7~9层住宅消防用水量5L/S,是当住宅为7层非单元式住宅时参照的标准,而不是设置的依据。
8.4.1是定性分析,8.5.2是定量分析,两者有先后关系。
回复
10楼
底层设商铺的住宅超过六层就要设消火栓,七层的纯住宅可不设消火栓吧.
回复
11楼
七层的塔式住宅要设消火栓.