“建规”规定超过七层的住宅才设室内消火栓,如四个单元相连的7层纯住宅(或底层设商铺的住宅)是否也不用设室内消火栓?

“建规”规定超过七层的住宅才设室内消火栓,如四个单元相连的7层纯住宅(或底层设商铺的住宅)是否也不用设室内消火栓?
免费打赏
刀切馒头
2002年01月09日 21:24:29
2楼
底层设商铺的住宅好象是超过六层就要设消火栓呀。
建规 条文说明 里说的很清楚
回复
xx
2002年01月09日 21:38:31
3楼
对,底层为商铺的超过六层设,那七层的纯住宅呢?
回复
nickles
2002年01月09日 23:20:31
4楼
当然要设,规范第8.5.2条,7~9层住宅消火栓用水量是5l/s,同时使用水枪数量是2支。
回复
水灾
2002年01月09日 23:36:30
5楼
七层的纯住宅要设消火栓.
回复
cjmlwater
2002年01月10日 17:28:01
6楼
第8.4.1条条文说明曰:“一般情况下,七层单元式住宅可不设消防给水设备”。
回复
zz
2002年01月10日 22:41:29
7楼
规范上说超过七层的单元式住宅才设消火栓,意思即为七层的单元式住宅可不设室内消火栓。
回复
visitor
2002年01月10日 22:48:56
8楼
规范的意思可以不设,但还要取决于当地消防主管部门的规定。
回复
刀切馒头
2002年01月11日 20:14:44
9楼
我以为不需设。
表中7~9层住宅消防用水量5L/S,是当住宅为7层非单元式住宅时参照的标准,而不是设置的依据。
8.4.1是定性分析,8.5.2是定量分析,两者有先后关系。
回复
lency2668
2002年01月21日 16:47:12
10楼
底层设商铺的住宅超过六层就要设消火栓,七层的纯住宅可不设消火栓吧.
回复
胡子
2002年01月22日 20:56:26
11楼
七层的塔式住宅要设消火栓.
回复