回风问题
randal19_54
randal19_54 Lv.15
2005年09月27日 18:59:57
只看楼主

洁净空调系统中产热产湿大一些的房间,象器具清洗、洗烘间之类的,如果要利用回风,也就是说排一部分回一部分,对送风的温湿度影响大吗?该怎样消除这些不利的因素呢?

洁净空调系统中产热产湿大一些的房间,象器具清洗、洗烘间之类的,如果要利用回风,也就是说排一部分回一部分,对送风的温湿度影响大吗?该怎样消除这些不利的因素呢?
zht2004
2005年09月27日 19:12:56
2楼
间歇性排风,对送风的温湿度影响不大
回复
randal19_54
2005年09月29日 20:04:40
3楼
不是间歇排风,是回一半,排一半
回复
liyii
2005年09月30日 08:37:35
4楼
不是间歇排风,是回一半,排一半?
为什么设计院和我们设计的都是排风啊?
回复
deathgod007
2005年09月30日 10:25:30
5楼
不回造成什么影响的,无非是你回风排掉浪费些资源而已,在负荷计算里按一次回风算的时候就要把回风的焓值减小一半来考虑了
回复
zht2004
2005年09月30日 12:57:27
6楼


间歇排风可是最节能的哦,
这种房间平时可参与回风(回风口+无纺布阻尼层)
只在进行清洗时才排;

烘干间必须全排,
即使做热回收,也不能直接回的
回复
randal19_54
2005年09月30日 19:19:01
7楼
斑竹,洗烘设备有自己的送风、排风时,也就是有风管直接将风送到洗烘设备里,然后还有设备排风的时候,房间里的风可以回吗?另外,间歇排风好控制吗?是不是需要选用电动调节阀,然后还要有自控系统啊?
回复
liyii
2005年10月04日 09:51:50
8楼

设备排风可以用管道直接排出去。但间歇排风好控制吗?
回复
zht2004
2005年10月04日 14:58:05
9楼
设备自带全排风,当然可以考虑房间的要回风了

间歇排风一般不需要自控系统就可以实现,只要有电气联锁功能就可以实现了
比较容易控制,需要选用电动调节阀
回复

相关推荐

APP内打开