今天关灯时被电打了 一下 ,挺麻人的,仔细一想家里装的有天正漏电保护器怎么没动作呢?我按下 那个漏电保护器上面的按钮 ,跳开了,试了两次都正常能跳开。。。好像没坏呀我向墙上泼点水,用一根电线一头接插座上的火线 另一头戳在墙上,划了好几下 漏电保护器都没跳。。。。直接短路正反级跳了。。。但这不能保护人体啊?如何知道确定是漏电保护器好坏呢?。。可是大事呀
今天关灯时被电打了 一下 ,挺麻人的,仔细一想家里装的有天正漏电保护器怎么没动作呢?
我按下 那个漏电保护器上面的按钮 ,跳开了,试了两次都正常能跳开。。。好像没坏呀
我向墙上泼点水,用一根电线一头接插座上的火线 另一头戳在墙上,划了好几下 漏电保护器都没跳。。。。
直接短路正反级跳了。。。但这不能保护人体啊?
如何知道确定是漏电保护器好坏呢?。。可是大事呀
2楼
换个斯耐德的试试,好像漏电开关有问题。
回复
3楼
应该是漏电开关的问题
回复
4楼
我又换了个漏电保护器 重新试了下 还是不跳
非得换国外品牌的么 要100多一个
回复
5楼
“今天关灯时被电打了 一下”,你的灯开关会漏电?
漏电保护器要达到漏电保护值时才会保护跳闸,这个道理你应该懂吧?
回复
6楼
看看你家漏电保护器的动作电流是多大的?
回复
7楼
是在卫生间的开关
家用的漏电保护器一般都在30ma/0.1s
人都感到强烈的电击 还不跳 保护什么了
回复
8楼
可能没达到动作电流或是漏电开关故障你可以用10K左右的电阻。在漏电开关的上口地火线和漏电开关下口的零线用10K电阻跨接一下看跳不跳或按动试验按钮。
回复