在送风温度接近室内露点温度时,上述两种风口哪种更容易结露
在送风温度接近室内露点温度时,上述两种风口哪种更容易结露
2楼
送风口部位有时会发生结露现象,其实与风口本体无关。
与系统设计关系密切。
如果送风温度仅仅是“接近”室内空气露点,正常情况下两种风口都不至于结露。
回复
3楼
如果要比较的话,还是散流器更加容易。可以去观察一下,结露一般在气流的死区。散流器最上边的叶片,就是最容易结露的地方。相反百叶就没有这种情况,即使出现少量的结露,也会被风慢慢的吹下来,没办法感觉到。不过这不是什么好办法。不能作为设计的依据。结露,现在也是一个很难解决的问题。如果实在需要尽量购买ABS做的风口。但是这也不能保证不结露。我就见过木制风口结露的。
回复
4楼
感谢大家的回复,希望能引起更多专业人士的讨论
回复
5楼
在送风温度相同的情况下 室内的湿度 和出风口送风的速度有关系 特别是湿度在90%以上送风很容易到达露点温度 真是很头疼问题
回复
6楼
:hug: 我认为百叶风口比较容易结露,我们是做德国风口的,曾经向老外请教过,我们我们的风口在在8°送风的条件下不结露。老外给我们的解释是,风口会结露是因为室内的空气湿度比较大,风口被送出的低温空调风冷却后温度在露点之下,室内有湿气的空气遇到风口才会结露,我们的风口送出的风可以形成一个气团把风口包围住,室内空气只能与空调风接触而接触不到风口,所以就不容易结露。我们也请教中国一知名设计院的总工,他同意这样的观点,方散也是贴附送风,风口出来的气团也会包围着风口,如果设计好的话也是不容易结露的。
回复
7楼
学习了,以前没留意过这个事。
回复
8楼
我们之前也是这么认为的,散流器属于贴附射流,风口处不易接触到室内空气
但没有找到这方面的权威资料
回复