冰箱压缩机改空调系统
hnsyxy
hnsyxy Lv.3
2010年06月22日 18:25:29
只看楼主

10台电脑主机(空间大概2立方米)需要保持在30度以下,目前手上有几台排量5mm的冰箱压缩机,如果将此改为空调系统,蒸发温度保持为-10度(此压缩机蒸发温度范围为-35到-10度之间),压缩机长期运行,可否???

10台电脑主机(空间大概2立方米)需要保持在30度以下,目前手上有几台排量5mm的冰箱压缩机,如果将此改为空调系统,蒸发温度保持为-10度(此压缩机蒸发温度范围为-35到-10度之间),压缩机长期运行,可否???
免费打赏
hnsyxy
2010年06月22日 18:26:41
2楼
不好意思,排量为5cm3。
压缩机长时间超负荷运转,不知寿命影响多大。

[ 本帖最后由 hnsyxy 于 2010-6-22 19:15 编辑 ]
回复
荣昌制冷
2010年06月23日 07:22:58
3楼
不可能实现的,运行工况等都不对。
回复
aw100
2010年06月23日 16:58:23
4楼
压缩机的选择,要看蒸发,冷凝温度。
长期过负荷肯定不行。(超出压机使用范围)。
回复
killzx99
2010年06月23日 20:39:39
5楼
可以拿一台运行的电脑主机
放到配置该压缩机的冰箱里
看看效果
最终看看箱内恒定到多少度及压机有事没事
再做定夺
回复
hnsyxy
2010年06月23日 21:26:21
6楼
今天做了个测试。在38度的房间里,用泡沫围了一个大概3立方米的空间,泡沫内放一功率大约为400W的加热器模拟电脑主机发热,同时在泡沫两端分别挂了两个蒸发器。两个压缩机(R134A冷媒)排量均为5CM3。当泡沫空间内温度升到43度时开始启动两台压缩机制冷(加热器仍然在运行),半小时后,温度降为30度,蒸发压力0.2MPA,冷凝压力1.6MPA(稍高了点),但之后降到28度后就很难降下来了。
运行中压缩机并不保护,是否说明负荷尚在厂家允许中。

[ 本帖最后由 hnsyxy 于 2010-6-23 21:28 编辑 ]
回复
yzhchlan
2010年06月24日 15:26:07
7楼
楼主的想法应该没问题
回复
fritosuntwo
2010年06月24日 15:33:09
8楼
为什么最近总有人尝试改装空调呢?
回复
killzx99
2010年06月24日 21:33:29
9楼
是啊
你这个实验也是我的意思
这不就说明问题了
回复
hnsyxy
2010年06月25日 09:08:11
10楼
悲剧,其中一台压缩机运行15小时后,烧了,压缩机烫得要命,无法启动。但是暂不知何种原因造成。
因为此压缩机未接保护器,启动器也是随便接了一个。
回复
ouyang787
2010年06月25日 20:45:52
11楼
楼主 太有才了 不过这个实践好 让以后有这样冲动的人 知道后果了