血液病房
wyf-xs
wyf-xs Lv.2
2010年06月22日 17:10:31
只看楼主

哪位仁兄有血液病房方面的资料?谢谢~~~规范的东西貌似只有一本军队医院洁净护理单元建筑技术标准可以参考,是否需要房间满布高效,还是局部笼罩床即可?大家一般都怎么做的?谢谢~~~

哪位仁兄有血液病房方面的资料?谢谢~~~
规范的东西貌似只有一本军队医院洁净护理单元建筑技术标准可以参考,是否需要房间满布高效,还是局部笼罩床即可?大家一般都怎么做的?


谢谢~~~
免费打赏
wyf-xs
2010年06月24日 09:09:19
2楼
要沉~~怎么没人回答?:Q
回复
lingxing1
2010年06月25日 17:28:43
3楼
要满布的 送风风速0.25m/s
回复
onlyme_88
2010年09月19日 02:57:08
4楼
进来看看,:)
回复
fengzuoquan
2010年11月05日 16:58:47
5楼
百级(5级)血液病房经验:
1、一般天花应满布,原因:患血液病的病人并不都是不能活动的。我们在做301医院血液病房时跟他们的科室主任沟通和现场了解过,病人在病房内是可以活动的。
2、房间面积不宜过大和过小,主要从空调方面考虑,面积大小影响送风天花的大小,也就影响到空调机组风量的大小。
3、建议不是临时使用的均应采用一拖一的形式(即一个房间配置一套空调系统),这样对温湿度及噪音的控制都较好,但占用空调机房面积较大。
要求病房所在层高要高些,如设计2.6米高的病房,加上500高左右天花静压箱,还要考虑接管,因此楼层最好高度在3.8米以上。
4、空调主风管和接送风天花静压箱的风管风速不要过高,目前我们做过的工程,送风天花静压箱的风管风速达到5米时,噪音就会超标。
5、空调机房建议设在上一层,且空间要足够大。主要是考虑噪音的处理。

[ 本帖最后由 fengzuoquan 于 2010-11-5 17:35 编辑 ]
回复
yangjumpcv
2010年11月24日 15:51:28
6楼
太感谢两位兄弟了!
回复
cqk62
2010年11月26日 17:46:57
7楼
风海同志是灵境公司的吧,说的比较实际,病房运行也不错。
回复
zhangxiang291
2011年01月21日 12:15:45
8楼
这种工程要做做好,做不好就不要做,害人的
回复
mmclzw
2011年02月14日 21:55:32
9楼
太厉害了。。。。
回复
haoluwo
2011年02月24日 15:58:24
10楼
很好的东西学习
回复
tianrean
2011年03月30日 17:01:10
11楼
真是好东西。高手啊!
回复

相关推荐

APP内打开