求助:弱电桥架支架做不做接地?
whbwhbwhbwhb
2010年06月22日 16:47:01
只看楼主

本工程弱电桥架支架没做接地处理,质监站在检查出指出。强电桥架沿桥架走向,做了通长圆钢支架链接。现在这里有不同意见,有人认为应该执行《建筑电气工程施工质量验收规范》进行接地处理,有人说按综合布线验收规范不用做接地。请教诸位,这里究竟应该执行那个规范?能不能给个规范名称。多谢。

本工程弱电桥架支架没做接地处理,质监站在检查出指出。强电桥架沿桥架走向,做了通长圆钢支架链接。现在这里有不同意见,有人认为应该执行《建筑电气工程施工质量验收规范》进行接地处理,有人说按综合布线验收规范不用做接地。

请教诸位,这里究竟应该执行那个规范?能不能给个规范名称。多谢。
免费打赏
xingtianyiyi
2010年07月09日 20:29:16
42楼
按照《建筑电气工程施工质量验收规范》应该接地的。
回复
z0101z
2010年07月10日 13:46:14
43楼

一定要做
回复
huyyer
2010年07月10日 16:13:30
44楼
不用 桥架的水平段连接必须用接地线连接 在弱电竖井桥架接地就OK了
回复
woshidw2009
2010年07月11日 20:55:45
45楼
要把干扰电流给接入地下!
回复
tsman2008
2010年07月12日 22:24:25
46楼
6楼的兄弟已经说的很明白了,
接地是必须的
回复
清澈透底
2010年07月14日 20:49:14
47楼
做弱电是一定要做好接地的
回复
terry159897
2010年07月20日 23:50:16
48楼
是必须接地的
回复
ldd403002027
2010年08月20日 08:43:28
49楼
回复
jtwp99
2010年08月20日 14:41:31
50楼
根据防雷规范呢。是要做接地。但是在安装规范中又没有作明确规范。。而我们在施工中一般都没有做接地。但是支架一定要与线槽用镙丝连接固定。所以说。不做也没有什么问题。如甲方要求接的话。那就接了。
回复
huifeideyu001
2010年08月21日 00:35:40
51楼
接地,当然要接地了,屏蔽电流咯!
回复