求助:弱电桥架支架做不做接地?
whbwhbwhbwhb
2010年06月22日 16:47:01
只看楼主

本工程弱电桥架支架没做接地处理,质监站在检查出指出。强电桥架沿桥架走向,做了通长圆钢支架链接。现在这里有不同意见,有人认为应该执行《建筑电气工程施工质量验收规范》进行接地处理,有人说按综合布线验收规范不用做接地。请教诸位,这里究竟应该执行那个规范?能不能给个规范名称。多谢。

2010年07月07日 15:17:49
32楼
必须接地,防止静电屏蔽,及防雷击。
回复
chengshuang722
2010年07月07日 18:07:00
33楼
需要接地,隐约记得不是超过三十米就是五十米需最少有一处接地!
回复
pen20008
2010年07月07日 23:38:33
34楼
很多同学没看楼主问题,是问弱电桥架支架是否接地的问题,按综合布线设计规范:
7.0.7综合布线的电缆采用金属线槽或钢管敷设时,线槽或钢管应保持连续的电气连接,并应有不少于两点的良好接地。
金属线槽及钢管需要连续的电气连接及接地,那么支架是必须接地的。
02X101-3图集119页你认真研究一下看有没地线哇就明白了。
回复
之清
2010年07月08日 10:00:14
35楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》14 综合布线系统

14. 11.2 综合布线的电缆采用金属线槽或钢管敷设时,线槽或钢管应保持连续的电气连接,并在两端应有良好的接地。
回复
whbwhbwhbwhb
2010年07月08日 16:30:30
36楼



GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》P32 12.1 主控项目:金属电缆桥架及其支架和引入引出的金属电缆导管必须接地或接零可靠,且必须符合下列规定:(略)

诸位公说公有理婆说婆有理,我越发乱了。还是很感谢诸位,难道说综合布线系统没有明确指出的话(当然也许是我基本功差,没有查阅太多规范),综合布线的桥架就执行建筑电气的规范吗?
回复
laoqiu945
2010年07月08日 20:45:49
37楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
smnyz
2010年07月08日 21:57:05
38楼
应该要接地,至少也起屏蔽作用
回复
redcoral2008
2010年07月09日 09:06:29
39楼
2009版技术措施14.11.2:
综合布线的电缆采用金属线槽或钢管敷设时,线槽或钢管应保持连续的电气连接,并在两端应有良好的接地
回复
加肥猫
2010年07月09日 12:56:17
40楼
需要接地的,对干扰的屏蔽是必须的
回复
yytramp
2010年07月09日 17:46:05
41楼
同意6楼说的,应该要接地
回复

相关推荐