本工程弱电桥架支架没做接地处理,质监站在检查出指出。强电桥架沿桥架走向,做了通长圆钢支架链接。现在这里有不同意见,有人认为应该执行《建筑电气工程施工质量验收规范》进行接地处理,有人说按综合布线验收规范不用做接地。请教诸位,这里究竟应该执行那个规范?能不能给个规范名称。多谢。
静电屏蔽的原理是在屏蔽罩接地后干扰电流经屏蔽外层短路入地。
有道理
学习了,谢谢。
回复
18楼
我记得好像规范上也没写这个东西,但是我可以明确地告诉你,不需要。
电缆如果直接在支架上敷设,那么支架必须接地,避免电缆一旦破损使支架带电伤人。
电缆如果在电缆桥架内敷设,那么支架就不必再重复接地,因为电缆桥架已经起到接地的作用,如果支架重复接地,桥架和支架也有可能形成局部回路带电。
回复
19楼
要做 而且也不麻烦
回复
20楼
必须接地!
回复
21楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复