求助:弱电桥架支架做不做接地?
whbwhbwhbwhb
2010年06月22日 16:47:01
只看楼主

本工程弱电桥架支架没做接地处理,质监站在检查出指出。强电桥架沿桥架走向,做了通长圆钢支架链接。现在这里有不同意见,有人认为应该执行《建筑电气工程施工质量验收规范》进行接地处理,有人说按综合布线验收规范不用做接地。请教诸位,这里究竟应该执行那个规范?能不能给个规范名称。多谢。

本工程弱电桥架支架没做接地处理,质监站在检查出指出。强电桥架沿桥架走向,做了通长圆钢支架链接。现在这里有不同意见,有人认为应该执行《建筑电气工程施工质量验收规范》进行接地处理,有人说按综合布线验收规范不用做接地。

请教诸位,这里究竟应该执行那个规范?能不能给个规范名称。多谢。
免费打赏
yhwqqqqq
2010年06月24日 15:21:39
2楼
回复
zhijunchen
2010年06月24日 20:34:26
3楼
不需要
回复
drs163
2010年06月27日 00:19:26
4楼
不知道
回复
x_mage
2010年06月28日 06:36:17
5楼
要做接地
回复
tdma12345
2010年06月28日 11:14:39
6楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》14 综合布线系统

14. 11.2 综合布线的电缆采用金属线槽或钢管敷设时,线槽或钢管应保持连续的电气连接,并在两端应有良好的接地。
回复
火云邪神
2010年06月28日 11:49:44
7楼



:) 支持,一定要接的,静电屏蔽的原理是在屏蔽罩接地后干扰电流经屏蔽外层短路入地。
回复
hzl1974
2010年06月28日 14:01:45
8楼
接地好
回复
hjwzfj2008
2010年06月28日 16:31:21
9楼
必须接地!
回复
zbywy
2010年06月28日 16:44:12
10楼
:) 学习
回复
jkpmygy
2010年06月28日 16:59:50
11楼
即使设计没有说明,也是要做接地的。静电屏蔽的原理是在屏蔽罩接地后干扰电流经屏蔽外层短路入地。
回复