怎么回事?
杜杜
杜杜 Lv.2
2002年01月09日 20:10:41
只看楼主

所安装球墨铸铁管(上水、K型)泵压不能达到设计值,而管道安装绝对规范!!(可承0.7MPa)

所安装球墨铸铁管(上水、K型)泵压不能达到设计值,而管道安装绝对规范!!(可承0.7MPa)
finder
2002年01月09日 22:32:34
2楼
既然管道没问题,那就是水泵的问题了。
水泵出力是否达到设计要求。
回复
杜杜
2002年01月12日 15:49:15
3楼
水泵没有问题,可以达到1.1MPa,但压力稳不住(0.7MPa没有问题),检查接头也汉有什么问题.
回复
mr_wen
2002年01月12日 16:11:08
4楼
泵内空气是否排尽?叶轮转向是否正确?
回复
杜杜
2002年01月13日 08:49:47
5楼
这此都没有什么问题,泵我们在别的地方才用过的,方向上有记号,我怀疑是管道有问题?!不知怎样解释才能说明问题?
回复
oskq
2002年01月13日 13:12:57
6楼
1管道需要浸泡24小时,
2待管道内空气排尽。
回复

相关推荐

APP内打开