铝朔板屋面防雷
zsj6233
zsj6233 Lv.7
2005年09月27日 10:59:16
来自于防雷减灾
只看楼主

有一搂面,计算需要做防雷,但是屋面是铝朔板,混凝土柱,钢架,请问如何做防雷呀.急

有一搂面,计算需要做防雷,但是屋面是铝朔板,混凝土柱,钢架,请问如何做防雷呀.急
免费打赏
zzdlm_cn
2005年09月27日 13:09:36
2楼
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94:
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;
四、金属板无绝缘被覆屋。
注:薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘覆层。
混泥土柱内有钢筋吗?如有,且钢筋直径超过12mm,则可利用柱内主筋作引下线。否则应敷设人工引下线。
回复
zsj6233
2005年09月27日 13:43:26
3楼
铝塑板之间如何做到搭接不小于100mm呀
回复
zsj6233
2005年09月27日 14:06:36
4楼
高手,版组.快帮忙呀,工地急着要图.
回复
x56490
2005年09月27日 14:14:33
5楼
屋面是铝朔板?不会吧!还是彩钢板?
是彩钢板就是2楼说的,最好用0.5mm以上的。钢架与混凝土内钢筋可靠焊接作引下线。
回复
zsj6233
2005年09月27日 14:22:11
6楼
原先是平屋顶,外观改照,在搂面起了几个照型,的确是铝塑板的面.
回复
zsj6233
2005年09月27日 14:23:07
7楼
对于彩缸瓦的屋面防雷本人还是比较拿手的.
回复
x56490
2005年09月27日 14:33:25
8楼
是铝塑板就没好的办法了,另设接闪器吧。铝塑板肯定是不能用作接闪器的。
还是第一次听说用铝塑板作屋面的。
回复
blackstone
2005年09月27日 16:27:43
9楼
铝朔板?
没见过
属于金属吗?
属于就没问题啊
回复
zsj6233
2005年10月03日 16:00:01
10楼
不管了,我安老办法,设置避雷线,利用原有引下线和接地装置.
回复
lldmm
2005年10月04日 08:40:18
11楼
楼主只有采取老办法了,设置避雷带应该是最好的办法。个人意见。
回复

相关推荐

APP内打开