有一搂面,计算需要做防雷,但是屋面是铝朔板,混凝土柱,钢架,请问如何做防雷呀.急
有一搂面,计算需要做防雷,但是屋面是铝朔板,混凝土柱,钢架,请问如何做防雷呀.急
2楼
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94:
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;
四、金属板无绝缘被覆屋。
注:薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘覆层。
混泥土柱内有钢筋吗?如有,且钢筋直径超过12mm,则可利用柱内主筋作引下线。否则应敷设人工引下线。
回复
3楼
铝塑板之间如何做到搭接不小于100mm呀
回复
4楼
高手,版组.快帮忙呀,工地急着要图.
回复
5楼
屋面是铝朔板?不会吧!还是彩钢板?
是彩钢板就是2楼说的,最好用0.5mm以上的。钢架与混凝土内钢筋可靠焊接作引下线。
回复
6楼
原先是平屋顶,外观改照,在搂面起了几个照型,的确是铝塑板的面.
回复
7楼
对于彩缸瓦的屋面防雷本人还是比较拿手的.
回复
8楼
是铝塑板就没好的办法了,另设接闪器吧。铝塑板肯定是不能用作接闪器的。
还是第一次听说用铝塑板作屋面的。
回复
9楼
铝朔板?
没见过
属于金属吗?
属于就没问题啊
回复
10楼
不管了,我安老办法,设置避雷线,利用原有引下线和接地装置.
回复
11楼
楼主只有采取老办法了,设置避雷带应该是最好的办法。个人意见。
回复