关于负荷计算!!!!
wmjqwer
wmjqwer Lv.2
2010年06月22日 12:40:42
只看楼主

请教各位大虾,下面这个数是怎么算出来的??

请教各位大虾,下面这个数是怎么算出来的??

1b203095.jpg

免费打赏
wmjqwer
2010年06月23日 15:02:40
12楼
版主,详细说说看啊,谢啦!!!
回复
yuebingw
2010年06月23日 22:24:53
13楼
系数1.2是考虑荧光灯带镇流器
每个插座的功率是按100W计的
最后的那个36.5是视在功率,要算出用功和无功的平方和开方,图中计算省掉无功负荷计算一步
回复
红苹果
2010年06月24日 09:37:00
14楼
:lol
自己动手啊,别懒。。。
两组负荷的设备功率、需要系数、功率因素都给你了,还不好算嘛
统计负荷呗。。
回复
weilmeng
2010年06月24日 10:52:17
15楼
还是有点看不懂
回复
yusan.h
2010年06月24日 11:10:39
16楼
荧光灯、插座都是单相电,均匀分布在三相电上,最后计算电流应该除以3,我认为才对呀。如果三相电每一相都是题目所给的负荷,这计算电流就对了。
回复
学海一帆
2010年06月24日 12:18:47
17楼
荧光灯配电感镇流器,其计算负荷应该加上灯管功率的0.2倍。
插座在进行负荷计算时按照100W/只计算。不去论它是否合理,这是规范上规定的。
回复
学海一帆
2010年06月24日 12:22:44
18楼
例题省略了计算无功负荷的那一步,
36.5说的是视在功率(KVA),这点让人搞不懂。
回复
yhwqqqqq
2010年06月24日 15:12:37
19楼
荧光灯组 计算负荷:Pj1=0.75*14.4=10.8kW Qj1=18.7kVar
插座设备组 计算负荷:Pj2=16.8kW Qj2=16.8*0.75=12.6kVar
合计:Pj=10.8+16.8=27.6kW Qj=18.7+12.6=31.3kVar Sj=41.74kVA
计算电流Ij=Sj/1.732U=41740/1.732/380=63.41A

例题中计算视在负荷时应该是错了。
回复
学海一帆
2010年06月24日 17:36:07
20楼
你算的荧光灯组和插座组的有功(计算)和无功(计算)都是对的。
问题出在算合计的时候,有功、无功都得分别乘以一个同期系数,这个系数例题上反应的是:有功0.8,但是例题没反应出来无功的同期系数,照他的结果推算,应该是0.93。
例题没错。就是没有一步一步来。
回复
zwx345
2010年06月28日 18:44:39
21楼
例题没错。就是没有一步一步来。