10kV高压设备间墙体材料
tnc
tnc Lv.10
2010年06月22日 11:41:02
只看楼主

工艺设备房间里面间出一个10kV高压设备间,隔墙采用轻钢龙骨加纸面石膏板制作,是不是可以?如果符合二级耐火等级的话。

工艺设备房间里面间出一个10kV高压设备间,隔墙采用轻钢龙骨加纸面石膏板制作,是不是可以?如果符合二级耐火等级的话。
免费打赏
lingxuct
2010年06月22日 12:16:06
2楼
土建专业的事吧?
回复
tnc
2010年06月22日 14:28:14
3楼
电气得提条件或者认可吧。

或者,土建专业规范有专门的配电间设计内容?
回复
tnc
2010年06月22日 14:28:42
4楼
第5.4.2条 原规范第6.0.5条的修改补充条文。原规范是根据设备的油量多少来区分设防标准的,这种划分方法是不太完整合适的,但至今仍定不出一个比较科学的方法。根据多年来的运行实践,本规范将断路器、PT及油浸CT等用电压等级来划分设防标准。这样,既在一定程度上考虑到油量的多少,又比较直观,使用方便,能满足运行安全的要求。例如,20kV及以下的少油断路器,其油量均在60kg以下,绝大部分只有5—10kg,虽然火爆事故较多,爆炸时的破坏力也不小,能使房屋建筑受到一定损伤,但爆炸时向上扩展的较多,事故损害基本上局限在间隔范围内。因此,一般两侧的隔板只要采用非燃烧材料的实体
隔板或墙,从结构需要上考虑一定的强度就可以了,但不宜采用石棉水泥板等易碎材料。
回复
tnc
2010年06月22日 14:38:24
5楼
如果设备不带油,不知道是否可以采用套用上面“但不宜采用石棉水泥板等易碎材料”。
回复

相关推荐

APP内打开