会的请回答
lsb2008
lsb2008 Lv.2
2005年09月27日 10:01:28
来自于制冷技术
只看楼主

请问大家新装机器怎么计算加氟的方法?请尽快回答!我们等着加氟呢!

请问大家新装机器怎么计算加氟的方法?
请尽快回答!我们等着加氟呢!
免费打赏
bingyu0605
2005年09月27日 11:01:48
2楼
空调加氟方法

作者:佚名 文章来源:aaaaa 点击数: 更新时间:2004-7-8

空调氟利昴的充注

一般我们可能都是采用低压加氟和静态加氟

1. 空调开制冷然后从低压处加氟,当加到0.4~0.6便可以了,再观察空调的制冷效果。如果可以的话,测高压不能超过2.2。

2. 在空调停用时,从加氟处加氟。当系统压力达到0.8~0.9时为合适

3. 让空调运行制冷30分钟,做仔细的检查。

(1) 测压力 测低压力压力为0.4~0.6。如果偏高,则加多了氟,如果偏少,则加少了氟。高压也不能超过2.2

(2)听声音 如果声音过大,沉闷,也可能是加多了氟,如果声音过少,说明氟不够。

(3)测温度 吸气管较凉,有结露;排气管温度在80度左右;冷凝器温度在55度左右;压缩机的吸气管凉,有露水,排气管很热;蒸发器的温度比环境温度底15度左右。

(4)测工作电流 总电流接近额定电流,如果电流过大,则氟利昴加多了,如果电流过少,则氟利昴加的过少。这要求系统和电路都正常的情况下测试,因为压缩机的工作电流跟压缩机的吸气压力有很大关系,吸气压力高,电流就大,吸气压力底,电流就小,如果系统堵了,那么压缩机的工作电流也会很底,且压缩机的声音不正常。

4.加氟的正确方法 加氟时一定要慢慢来,加一点后让空调运行10分钟左右,再测压力和电流,不免时再分次加,不能以当时的压力和电流作为标准,那样的话,可能已经加多了。冬天加氟时,可断开四通阀线圈,也可以人为的使室内感温头达到能够制冷的温度来开制冷。有时也可以让空调在除湿的模式下运行,它对温度的要求不是很高

回复
lsb2008
2005年09月27日 11:44:42
3楼
那新装机器怎么计算啊?
回复
sgp7478
2005年09月27日 17:42:21
4楼
不知道指什么系统,是氟系统(多联式),还是指水系统。先说清了才好回答。
回复
烟雨江南
2005年09月27日 22:31:55
5楼
高压贮液器70%,高压液管100%,满液式蒸发器80%,低压桶或液分1/3左右。
回复
quandunhai
2005年09月28日 12:49:37
6楼
这个没有做过,不知道,期待期待中。
回复
jrzhp
2005年09月29日 10:52:09
7楼
氟利昂制冷系统充注量百分数:
1.冷风机、排管(热力膨胀阀供液)-容积的25%。
2.壳管式冷凝器-容积的15%。
3.液管(包括高压液管、回热器液体盘管、冷却器液体盘管)-容积的100%。
4.回气管-容积的15%。
5.贮液器(高压)-容积的70%
6.液分或立式低压循环桶-容积的20~30%
回复
lsb2008
2005年09月29日 16:14:11
8楼
哥哥们,我想知道的是新装的三星氟机怎么计算加氟的方法,
请尽快传一下啊!
回复
bjgdlsg
2005年10月14日 15:02:10
9楼
2楼的已经讲的很清楚了,支持2楼的方法,我作试验时也是这样做得
回复
lsb2008
2005年10月15日 14:18:17
10楼
怎么计算啊?
回复