热泵热水机组的选型
xxlin
xxlin Lv.2
2005年09月26日 21:11:40
来自于热泵工程
只看楼主

热泵热水机组一般有循环加热和即热两种,怎样选型才比较合适

热泵热水机组一般有循环加热和即热两种,怎样选型才比较合适
免费打赏
xxlin
2005年09月26日 21:13:01
2楼
向各位大师请教
回复
hdm520
2005年11月18日 08:43:51
3楼
设备选型
    1、 机组每天额定供水量(额定工作时间≤14小时)
【公式】⑴、额定小时供水量×额定工作时间=每天额定供水量
    ⑵、额定小时制热量×电能热值860千卡/度×额定工作时间=额定生产热量
    2、 每天总热负荷计算 (加热1升水温升1度需要1千卡热量)
【公式】 总用水量×需提温度=每天总热负
    3、 设备选用
   每天热水总用量≤每天额定供水量
   每天总热负≤机组每天额定生产热量
回复
hdm520
2005年11月18日 08:44:16
4楼
实例
  某工厂员工宿舍楼共住200人,每天每人需要55℃淋浴热水40L
  【冷水进水温度15℃、热水出水温度55℃、即需温升40℃】
    每天总用水量即200人×40L=8000L=8吨
    每天总热负荷即8000L每天总用水量×40℃=320000千卡
  设备选型: 威德斯WAS050A热水机组2台
    额定额定小时供水量420L 额定小时制热量16.5KW
    2台机额定供水量:420L×2台×14小时=11760L
    2台机额定总热负荷: 16.5KW×2台×14小时×860千卡/度=397320千卡
    每天总用水量8000L<2台机组每天额定供水量11760L
    每天总热负荷320000千卡<2台机组每天额定总热负荷397320千卡
回复
hdm520
2005年11月18日 08:48:32
5楼
见附件
回复
tenfon1
2006年05月21日 15:54:59
6楼
储热水箱用两个水箱,即一个小的+一个大的,小水箱与热泵连接,小水箱的水加热好后再由水泵泵到大水箱中储存,热泵在热水转移时停机,其他时间都在工作,这样热泵机组就可以选择小机组,大家看看这种选型方案行不行?
回复
sjoin
2006年05月27日 08:45:36
7楼
想法是对的,但机组不可以选小还应根据实际产水量来选
回复
bowyorzhui
2006年06月03日 14:18:44
8楼
可以那样做啊,我作过的一工程就是那样做的啊,而且是做了个热水池啊。很好用的啊
回复
bowyorzhui
2006年06月03日 14:22:58
9楼
我做的是直接由机组进热水池啊,然后用水泵在往屋顶水箱送的啊。上面的计算事例有一个问题啊,就是如果大家都是集中用热水啊,比如说都集中在2、3小时怎么办啊。你单位时间的流量很小啊,不够用的啊。
回复
xyli
2006年06月03日 16:23:17
10楼
上面的计算是没有问题的,在用户使用前还应该预热14个小时,让水箱中的水全部达到55度,水箱是按照最大的用水量去配置的
回复
shenjia112
2006年08月03日 22:51:26
11楼
看是24小时供水还是定时供水,如果是定时,完全可以用大循环这样来做。只是水箱要足够大,不然在补冷水的时候会出现突冷、突热的情况;如果是24小时供水,还是建议用大小循环来做,小循环加热小水箱后送入大水箱保温,这样不会影响水温,直接就不建议用。因为压缩机的寿命会减短,而且在24小时供水的时候可能会出现供水不足。
回复

相关推荐