本人有个特别菜鸟的问题,但是自己的知识又解决不了,望各位大侠给帮小弟一把!我的问题就是,为什么在高压侧做了无功补偿,还要在低压系统中做无功补偿呢?:Q
本人有个特别菜鸟的问题,但是自己的知识又解决不了,望各位大侠给帮小弟一把!
我的问题就是,为什么在高压侧做了无功补偿,还要在低压系统中做无功补偿呢?:Q
2楼
呵呵 一般高压侧侧集中补偿,一般是在变电站补偿企业很少做。低压那是肯定要的啊 现在感性负载太多了啊无功很大 必须无功补偿。不然就等着罚款吧
回复
3楼
:time: :time:
无功功率,在电能传送与消耗的每个环节都需要。
高压传送需要无功功率,所以高压侧要配电容补偿,低压用电设备需要无功功率,所以低压也要配置电容补偿。
这就是规范中说的:无功补偿按就地平衡处理。
我是深圳奥特电器的技术代表,我公司网站有“无功补偿的十万个为什么”专栏,但我要严守发帖规矩,不发资料链接,不发产品图片。需要帮助请上QQ在线交流:744475974
[
本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-6-22 13:49 编辑 ]
回复
4楼
无功补偿应该是高低相结合,集中补偿、分散补偿和就地补偿相结合,如果只在高压做补偿,那么低压线路的损耗根本没有改善,变压器的负载损损耗也没有降低,也就是说你在高压做补偿,对低压部分基本上没有意义
回复
5楼
赞成3楼的说法
回复
6楼
高压变电站集中补偿,主要补偿变压器无功损耗,配电变压器补偿变压器和架空线路的无功损耗,在用户侧电机负荷的母线上也要补偿,直接补偿电机的无功损耗
如果只在高压变电站补偿,那么用户和配变的无功负载就要向系统吸收无功,配网电压降增大,用户侧电压不合格,网损增加,供电部门受损失,而且配网容量被无功占用,总之不经济。
回复