废水处理工程食品有限公司是一家主要从事鸭子屠宰、加工的食品生产企业。2.4.2水质特点 废水中含有大量的血污、鸭毛、碎肉、内脏杂物、粪便以及未消化的饲料等污染物,悬浮物浓度高,水呈红褐色并有明显的腥臭味2.4.3废水排放量根据业主提供生产废水日均排放量1200 m3左右,生活废水日均排放量32 m3左右。本设计方案所设计的废水处理系统处理能力为:Q=1500m3/d=62.5m3/h

废水处理工程
食品有限公司是一家主要从事鸭子屠宰、加工的食品生产企业。
2.4.2水质特点
废水中含有大量的血污、鸭毛、碎肉、内脏杂物、粪便以及未消化的饲料等污染物,悬浮物浓度高,水呈红褐色并有明显的腥臭味
2.4.3废水排放量
根据业主提供生产废水日均排放量1200 m3左右,生活废水日均排放量32 m3左右。
本设计方案所设计的废水处理系统处理能力为:
Q=1500m3/d=62.5m3/h
2.4.4 设计进水水质
根据建设单位提供的水质资料,本方案设计的处理进水水质指标如下表:
单位:除pH外,其它都为mg/l
监测项目 pH SS CODcr BOD5 氨氮 动植物油
排放浓度 6.5~7.5 320 1138 496 22.7 15.8
2.5设计出水水质
据业主要求,出水应达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)一级标准,其具体指标如下:
单位:除pH外,其它都为mg/l
监测项目 pH SS CODcr BOD5 氨氮 动植物油
排放标准 6.0~8.5 60 80 30 15 15
说明:屠宰废水中的油类污染物根据实情进行隔油回收预处理,现不设计。
格栅(两级)+调节池()+厌氧水解()+接触氧化+二沉+消毒
调节池停留6小时,有效容积375,厌氧停留8小时,有效容积500,好氧6小时,有效容积375方
小弟第一次做,请多指教!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
boblee308
2005年09月27日 17:20:10
12楼
公司简介
我公司是在国外半导体行业对中国进行大规模投资的形势下成立的。我公司致力于电子厂/药厂/食品厂内超洁净生产设备配套系统的设计施工。
公司成立至今先后参与了 PHILIPS LCD / SMIC / GSMC / HEJIAN / SINOMOS / 华晶上华 / 南通永兴多媒体 / 扬州川奇 / SVA / 苏州快捷半导体 / 台积电 等一些厂房内生产设备配套工程。
公司于2003年底在扬州投资成立了:仪征市宏扬电子机械制造厂 用于针对半导体厂房内配套工程特殊需求的机械设备/气瓶柜/风管/五金另料的制造。
经营项目:
工业设备安装;半导体/电子/医药/化工/食品的厂房内的洁净管路设计施工及维护( GAS / DI / PV / DARIN / PCW / CHEMICAL / EXHAUST )
各种机械设备的设计、制造,各种管路材料的批发、零售。
( sus316L,sus316,sus304L,sus304 AP BA MPEP EP / P CPVC UPVC C-PVC PVDF PP PPR PFA/ ETFE涂装不锈钢风管,sus304不锈钢风管,镀锌螺旋风管,矩形风管/各种风阀,风口)
中央空调系统工程
塑胶材质管路工程 (纯水、超纯水、废水、废气、化学、化工、真空等…)
特殊气体管路工程 (压缩空气、氧气、氮气、氢气、二氧化碳等…)
内衬不锈钢风管工程 (内衬铁氟隆风管、内衬PE风管等…)
半导体各种管路工程
无尘室施工及环氧地坪工程
各种塑材/不锈钢、标准件/非标件生产
工业设备安装、钢结构制作安装、建筑装饰装修

上海公司: 扬州工厂:
电话:021-50317473 电话:0514-3612022
传真:021-50311782 邮编:201206 传真:0514-3613611 邮编:211404
E-Mail:boblee308@vip.sina.com E-Mail:hydz888@126.com
地址:上海市金桥路1459号403室 地址:仪征市朴席镇青龙爱乡路1号
Mail:boblee@ljhyjx.com
HTTP://WWW.LJHYJX.COM
负责人:李健宝 13916652992
回复
wmywzg
2005年09月27日 21:37:32
13楼
网上求救,这主意蛮不错! 在下专门从业环境工程设计和工程实践数十年,倒是很乐意与您携手合作,未知贵公司为何种经营性质,非标设备和材料是否需要外协?或者工程项目发外转包? 假如有业务合作的可能,工艺方案或者工程设计在下可以代劳,如何?出一个方案容易,做一个工程设计也不太难,难就难在工程实践中还会遇到很多难以预料的实际问题噢…………………………!!!有意就发Email:wmywzg@163.com 下面这两幅图片是在下所作的两个工程项目分别为3万吨/D和1.5万吨/D的工业废水处理厂实景。
回复
wmywzg
2005年09月27日 21:40:50
14楼
网上求救,这主意蛮不错! 在下专门从业环境工程设计和工程实践数十年,倒是很乐意与您携手合作,未知贵公司为何种经营性质,非标设备和材料是否需要外协?或者工程项目发外转包? 假如有业务合作的可能,工艺方案或者工程设计在下可以代劳,如何?出一个方案容易,做一个工程设计也不太难,难就难在工程实践中还会遇到很多难以预料的实际问题噢…………………………!!!有意就发Email:wmywzg@163.com 下面这两幅图片是在下所作的两个工程项目分别为3万吨/D和1.5万吨/D的工业废水处理厂实景。


回复
zxy741231
2005年09月27日 21:50:36
15楼
我觉得调节池时间过短,一般屠宰废水都是集中在几个小时内就排完.所以调节池停留时间要长些.
回复
ycfyll780527
2005年09月28日 01:45:19
16楼
接触氧化和活性污泥配套运行效果较好些吧!
回复
qq118198
2005年09月28日 09:12:15
17楼
大家聊聊正事嘛!厌氧停留时间好久啊(8小时够吗?16呢?),好氧曝气时间好多(?)大家具体讨论一哈这个!!!!!!!!
回复
挪亚方舟
2005年09月28日 14:37:07
18楼
应该采用两级格栅+调节池+气浮+沉淀+兼氧+厌氧+好氧+沉淀+消毒为好。兼氧、厌氧、好氧停留时间均为12小时。
回复
waterhb
2005年09月28日 16:03:29
19楼
格栅(两级)+调节池+气浮+uahb(8小时)+接触氧化+消毒
回复
liuminghao
2005年09月28日 16:06:47
20楼
生化停留时间太短了,不能保证效果。
qq 178976045
回复
wangxin_jn
2008年03月16日 10:38:26
21楼
气浮有没必要上呀