0.8MPA的饱和蒸气,用来制成95/70度的采暖热水,如果用汽水混合器的话,大家认为怎么样?请问汽水混合器用来采暖合适吗?
0.8MPA的饱和蒸气,用来制成95/70度的采暖热水,如果用汽水混合器的话,大家认为怎么样?请问汽水混合器用来采暖合适吗?
2楼
我觉得作为一个经过这么多年发展的产品,其作为采暖系统的换热设备,特别热源位为蒸汽的系统,完全可以替代板式换热器和管壳换热器的。
希望对这个产品了解比较多的同行多发表下看法。
回复
3楼
在一定的环境下还是可以的,不过在一些气温不太低的地方不好用,主要是温度不好调节,在调节蒸汽量的时候会对压力产生影响,对于喷射式的气泵影响比较大,再有就是噪音,在压力不稳定的时候比较突出
回复
4楼
0.8MPA的饱和蒸气,压力这样大,需要减压了。汽、水直混的在换热器很正常的,我们这边蒸汽品质都不太好,一般入口都加快速除污器
回复
5楼
楼上的,你的快速除污器装在哪里?做什么用?
回复
6楼
我回吧:快速除污器 就是除污器,
除污器,用一段时间要清理, 快速除污器 好像是转一下把手就完成了
我觉得是这样,你们觉得呢
回复
7楼
排污阀门要大一点,建议不要小于DN50
回复
8楼
楼上两位回答准确,现在好多管道埋地的要求对水制更高了,而且有利于换热器呀。
回复
9楼
我觉得用来换热比较好一点。
回复
10楼
但是你说的除污器怎么装在蒸汽入口?看你的意思
回复
11楼
噪声问题和温度调节怎末解决是难题
回复