我现在画的一个住宅,最上面是复式,复式有个位置上层为卫生间 下面为厨房,我看了建筑的规范 他们可以让卫生间设在本户的厨房上面,可是我们给排水要给个保护措施吧,应该怎么说啊?排水管道是PVC-U,下面有厨房有火 具体有多热我也不知道,我觉得除了防漏还得防热吧,可要怎么说呢?是不是还得画图表示出来?
我现在画的一个住宅,最上面是复式,复式有个位置上层为卫生间 下面为厨房,我看了建筑的规范 他们可以让卫生间设在本户的厨房上面,可是我们给排水要给个保护措施吧,应该怎么说啊?排水管道是PVC-U,下面有厨房有火 具体有多热我也不知道,我觉得除了防漏还得防热吧,可要怎么说呢?是不是还得画图表示出来?
2楼
请尽量说的详细些~并且要是可行的办法,谢谢了!
回复
3楼
防热?我想应该不用吧,一般住宅的厨房热不到哪里去的
回复
4楼
我今天看了看我们院以前这类的图纸 他们什么处理都没做,这样是不是会有问题,是不是施工的时候就是图上说要做保护了 也不去做啊?
回复
5楼
让建筑在卫生间做沉池好了
回复
6楼
卫生间沉板就可以了阿!
我做过的阿!
回复
7楼
多谢楼上,
我没说清楚,这里做降板梁挑不出去 他们这么回答我的
像这种情况 建筑的规范上卫生间是可以设在本户厨房上面的 可实际情况又不好 为什么规范还要允许 真搞不懂编规范的怎么想的
回复
8楼
违法强制性条文的呀
回复
9楼
回楼上,这么布置不违反建筑的规范,只是如何处理的问题不知道,下面引用规范:
3.4.3 卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)和厨房的上层。可布置在本套内的卧室、起居室(厅)和厨房的上层;并均应有防水、隔声和便于检修的措施。
回复
10楼
现在我做的这个工程也有这个问题,指导我的一个前辈说可以按照常规做,只是污水的排放没有和厨房共用一根排水立管,而是把卫生间的污水排入了临近的卫生间排水立管了,且排水横管上不用做防护措施,住宅的厨房温度不是很高的,不碍事的
回复
11楼
多谢大家指教,
回楼上的朋友:指导你的前辈有没有告诉你为什么不能和厨房的立管公用啊?我这个图要是污水管并入楼下的污水管要 这根横支管要走十多米,似乎不合适
回复