10KV,35KV母联柜问题
woaiwangluo
2010年06月21日 10:23:25
只看楼主

10KV,35KV馈线柜一般加避雷器保护;母联柜用加吗?

10KV,35KV馈线柜一般加避雷器保护;母联柜用加吗?
免费打赏
高级电工
2010年06月21日 12:07:29
2楼
一般两段母线上都有母线避雷器(通常与母线PT设置在一个柜内),这样母联柜就可以不用加避雷器了
回复
yuhuoqing
2010年06月21日 12:08:42
3楼
可以不装,加避雷器原来有两种功能,一是防止馈线侧雷电入侵,二是防止操作过电压;不过现在真空泡的截流水平高,可以不考虑防止操作过电压,而且防止过电压采用过电压吸收器会比较好一点。
回复
szq0819
2010年06月21日 12:35:13
4楼
现在好像都加的!
回复
yeyishuang_a
2010年06月21日 16:06:46
5楼
还是都装上过电压吸收装置的好。
回复
wubc
2012年04月06日 21:23:01
6楼
学习!学习!
回复
zxx_pluto
2012年04月07日 08:53:15
7楼
一般进线柜上要加避雷器,防止过电压。母联柜一般不加装,因为有进线帮它做挡箭牌了。
回复