做砖混多了,砖墙下的钢筋混凝土条形基础,我一般是把受弯钢筋的面积算出来,然后和最小配筋率0.15%比较,PKPM中我看默认的是0.2%,但混凝土规范9.5.2中说明:“卧置于地基上的混凝土板,板中最小配筋率可适当降低,不小于0.15%”,但网上有些人认为“卧置于地基上的混凝土板”指的是基础筏板,抗水板和水池底板,好像不包括砖混条基这种,我知道筏板肯定是满足受力要求下,0.15%就可以了,但砖混下条基怎么考虑,请明确的朋友给以解释。谢谢!
做砖混多了,砖墙下的钢筋混凝土条形基础,我一般是把受弯钢筋的面积算出来,然后和最小配筋率0.15%比较,PKPM中我看默认的是0.2%,但混凝土规范9.5.2中说明:“卧置于地基上的混凝土板,板中最小配筋率可适当降低,不小于0.15%”,但网上有些人认为“卧置于地基上的混凝土板”指的是基础筏板,抗水板和水池底板,好像不包括砖混条基这种,我知道筏板肯定是满足受力要求下,0.15%就可以了,但砖混下条基怎么考虑,请明确的朋友给以解释。谢谢!
2楼
关于独立基础最小配筋率的问题终于有了一个说法。由规范主编单位组织编写的《建筑地基基础设计规范理解与应用》中说到了这个问题,现将该段文字转录如下(P166页):
2,我国钢筋混凝土结构各类构件的受拉钢筋配筋率与其他国家相比明显偏低。89规范虽没有明确扩展基础底板的最小配筋率,但规定了“受力钢筋的最小直径不宜小于8mm,间距不宜小于200mm“,如果按计算截面有效高度为260mm进行推算,其最小配筋率仅为0.1%。
在国际上,原苏联《工业建筑基础设计规程》规定独立基础底板受力钢筋的最小直径不小于10mm;美国ACI318规范关于独立基础受拉钢筋最小配筋率的取值,并没有按受弯构件的最小配筋率(1.38/fyk)来处理,而是选用了等厚度板的温度和收缩最小配筋率0.2%(用于钢筋fyk=275~345Mpa)或0.18%(用于钢筋fyk=415Mpa)。尽管0.2%~0.18%的最小配筋率只相当于受弯构件的一半,但仍具有大于混凝土出现裂缝时弯矩的1.1~1.5倍的承载力,足以防止因出现裂缝造成突然的破环。
由于扩展基础底板的厚度一般都由受冲切或受剪切承载能力控制,并非按受弯承载能力确定,因此底板相对较厚,如果套用受弯构件的受拉钢筋最小配筋率将导致底板用钢量不必要的增加。借鉴《高层建筑箱形基础设计与施工规程》(JGJ 6-80)、《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》(JGJ 6-99)中有关箱筏底板钢筋配筋率不小于0.15%的要求,并按底板有效高度为260mm进行推算,受拉钢筋直径为10mm,钢筋间距为200mm。因此《地基基础设计规范》(GB 50007-2002)规定:扩展基础底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm,间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm。墙下钢筋混凝土条形基础纵向分布钢筋的直径不小于8mm,间距不大于300mm;每延米分布钢筋的面积应不小于受力钢筋面积的1/10。当有垫层时钢筋保护层的厚度不小于40mm;无垫层时不小于70mm;垫层厚度不宜小于70mm,垫层混凝土强度等级应为C10。
通过对这段话的理解,即就是扩展基础的最小配筋率控制未0.15%。终于清楚了。
回复
3楼
哦,我认为独立基础按0.15应该没有问题吧,条基就不清楚了
回复
4楼
回复
5楼
我是按0.15控制的
回复
6楼
顶
回复
7楼
按0.15控制,关键是这个计算高度说法比较多,0.15bh,h有好几个,不过按照最高处做肯定没问题,关于独立基础的配筋率技术通讯上有篇文章,可以去看下,感觉条基性质是一样的
回复
8楼
支持一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
9楼
好
回复