有一座大楼,负荷为75KW,功率因数为0.85,由低压400V三相四线制供电,线长280M,在确保电压损耗不大于5%条件下,如何选取导线截面?
有一座大楼,负荷为75KW,功率因数为0.85,由低压400V三相四线制供电,线长280M,在确保电压损耗不大于5%条件下,如何选取导线截面?
22楼
计算电流:I30=Pe/(1.732*0.4*0.85)=127.4A
断路器采用:160A
采用95平方电缆
电压损耗检验:
三相线路单位长度的电阻 = 0.23(Ω/km)
三相线路单位长度的感抗 = 0.07 (Ω/km)
△U%= (75 * 0.28 * 0.23+46.48*0.28*0.07)/0.4/400*100
=3.59
符合
回复
23楼
个人意见:采用VV-22-4X95+E75钢带电缆埋地敷设。安全又美观!
回复
24楼
回复
25楼
采用VV-22-4X95+E75钢带电缆埋地敷设?那可是铜芯的线材呀?造价是不是更高了??
回复
26楼
那大家看看计算方法二,是公式有问题???