有一座大楼,负荷为75KW,功率因数为0.85,由低压400V三相四线制供电,线长280M,在确保电压损耗不大于5%条件下,如何选取导线截面?

有一座大楼,负荷为75KW,功率因数为0.85,由低压400V三相四线制供电,线长280M,在确保电压损耗不大于5%条件下,如何选取导线截面?

1127559722235.gif

免费打赏
zxhdq
2005年09月27日 11:02:03
2楼
我不知道是不是这样处理:先按经济电流密度计算:In=P/(1.732*0.4*0.85)=127A , S=In/Ij=127/1.65=77.2mm2 , 这样估算为导线截面为70mm2,
然后用电压降校验:(PR+QX)/0.4= (75*0.46*0.28+46.4*0.345*0.28)/0.4=35.36伏
则电压下降率为35.36/400=0.08839,即为8.84%,这样不合题意呀,
只好选95mm2截面的导线来校验:(PR+QX)/0.4= (75*0.33*0.28+46.4*0.345*0.28)/0.4=28.52伏
则电压下降率为28.52/400=0.0713,即为7.13%,还是不合题意呀,
问题出来了,就是套120mm2导线还是不合题意!!奇怪!!
这是不可能的呀,我感到这个公式可能有问题,有请各位高手,谁能上来谈谈看法?
回复
shyboy68
2005年09月27日 13:30:02
3楼
什么样的敷设方式?
回复
liangxiaozheng
2005年09月27日 14:25:38
4楼
安照經驗及查有關電工手則﹐選擇70mm2的線
回复
han2003
2005年09月27日 14:27:14
5楼
采用YJV 95平方电缆
【输入参数】:
标称线电压 = 380 (V)
三相线路单位长度的电阻 = 0.229 (Ω/km)
三相线路单位长度的感抗 = 0.077 (Ω/km)

【计算过程】:

= 1/(10 * 380 * 380)∑[(0.229 + 0.077 * tgФ) * P * l
= 4.020

【输出参数】:
线路电压损失Δu% = 4.020
回复
zxhdq
2005年09月27日 17:38:20
6楼
是三相四线,架空,LGJ导线
回复
zxhdq
2005年09月27日 18:01:33
7楼
5楼的【计算过程】应该是:

= ∑[(0.229 + 0.077 * tgФ) * P * l /(0.380 * 380)
= 4.020 吧
可我现在是三相四线,架空,LGJ导线 ,请你提个宝贵的意见!



回复
aniu88887
2005年09月27日 19:28:31
8楼
晕.
这样做:(不合适的话请跟贴)
1.低压线路一般不选型用LGJ架空导线.(现按选的做.)
2.功率因数为0.85,选试选截面为150,查表得电压损失系数为0.288,电压损失为75*0.288*0.28=6.05,稍大了一点.那就选LGJ-185,就OK
3.这题要根据终端负荷用负荷矩来做.
4.做题依据工业与民用配电设计手册第三版来做.
回复
zxhdq
2005年09月28日 08:26:09
9楼
可我们下面供电公司现在都是采用低压架空、三相四线,LJ导线呀!185mm2是不是太大了,他们认为根本不需要这么粗的呀 ,采用70或95mm2的就够了呀
回复
kingcheng
2005年11月02日 15:14:52
10楼
我认为选择95的。高手指教指教!^_^
回复
zhao123456
2005年11月03日 17:14:31
11楼
算了半天,结果丢了,按理论计算应选LJ-185
回复

相关推荐

APP内打开