消防给水管“管道水压试验”?
tututu
tututu Lv.2
2005年09月24日 18:43:55
只看楼主

请教消防给水管“管道水压试验”具体怎么做呢?管道是DN150,可是施工单位压力表是通过DN25管后才连接在DN150管上,这样能否真实反映DN150的水压呢?

请教消防给水管“管道水压试验”具体怎么做呢?管道是DN150,可是施工单位压力表是通过DN25管后才连接在DN150管上,这样能否真实反映DN150的水压呢?
免费打赏
szfy
2005年09月26日 11:29:39
12楼


我认为这位老兄说的是对的,管子内部的压力是一样的
回复
tututu
2005年09月26日 11:52:02
13楼


我最不喜欢物理了,真是没过关啊。
回复
gsl001
2005年09月26日 11:54:40
14楼
还有一点要注意呀,流动的水与静止的水在同一位置的压力是不同。
回复
heijindishi
2005年09月26日 13:01:41
15楼
更正:改径后是压强不变,压力变了!但是不管怎么改,最后接压力表的那根小管子口径都是一样的,所以压强没有变的情况,压力表读数不变!哈哈,楼主的想法是对的!可惜没有想到压力表旋塞的口径都是一样的!最后压力表测出来的也是压强!哈哈
回复
heijindishi
2005年09月26日 13:04:23
16楼
而我们俗称的压力几公斤,也是有后缀的,别忽略了,是几公斤/平方厘米!!还是压强的单位!
回复
hzb13
2005年09月26日 22:02:43
17楼
唉,压力压强的公式和知识早就忘的一干二净了,真该补补啊!
回复
张工
2005年09月26日 23:11:27
18楼
如果水是流动的,那么小管的水头损失较大;但在静止的水中,同一高程上的压力是相同的。
回复
wangyt8281
2007年01月23日 18:48:17
19楼
好啊
回复
yanglan
2007年01月23日 20:49:33
20楼

消火栓的试验压力遵循的规范是“建筑给排水及采暖通风施工验收规范”(可能规范名称没有写对,就是室内的验收规范)