《工业与民用配电设计手册》中短路电流的计算疑问
hitwb
hitwb Lv.7
2005年09月24日 17:47:56
只看楼主

《工业与民用配电设计手册》第141页的“短路电流计算示例”中,三台电机到底是同步电机还是异步电机?1、如果是同步电机,那么144页的第(4)点计算由异步电机向F点提供的短路电流? 而且看115页,也没有说同步电机会对短路冲击电流、短路全电流有效值产生影响,所以第144也的Ich是不是选用公式有误?是否应该套用公式4-29、4-30?2、(1)如果是异步电机,那么在141页计算电机的电抗标幺值时怎么套用的是同步电机的计算公式?异步电机的计算公式应该是第92也的4-14式啊。

《工业与民用配电设计手册》
第141页的“短路电流计算示例”中,三台电机到底是同步电机还是异步电机?

1、如果是同步电机,那么144页的第(4)点计算由异步电机向F点提供的短路电流?
而且看115页,也没有说同步电机会对短路冲击电流、短路全电流有效值产生影响,所以第144也的Ich是不是选用公式有误?是否应该套用公式4-29、4-30?

2、(1)如果是异步电机,那么在141页计算电机的电抗标幺值时怎么套用的是同步电机的计算公式?异步电机的计算公式应该是第92也的4-14式啊。

(2)异步电机会对短路点注入短路电流吗?看144页的第(4)点是考虑了这点,套用的公式就是同步电机的公式。

3、第143页最后一行说查表得出答案,可是那么精确到小数点后两位的数据怎么根据图表查出来?
免费打赏
cswyx
2005年10月05日 16:20:42
42楼
当版主的这样子……我还能说什么呢?

各位有心的不妨就按照版主的意思,直接用Y → △从(D)一步到(G)算一下试试看,到底对结果有没有影响——从基本的物理概念出发,不用算都可以知道:那样做的结果将会偏小,因为他略去了通过该阻抗传递过来的部分。

思路和基本概念浑浊不清的是俺们的版主啊。
当然,你的地盘你做主了。
回复
大鼻山
2005年10月05日 18:05:16
43楼


老兄啊!你到底看懂我说的方法没有哇?!没看懂,就不要乱放厥辞了,摆脱了。
说白了,分布系数法就是“星角变换法”的变形做法,只是更烦琐、更绕弯而已;它本身根本就不是什么新东东。
PS:实在不行的话,你就去请教前面的其他网友,比如JINGKONG12或者HAIN,看看他俩都是如何理解的。
回复
大鼻山
2005年10月05日 18:11:58
44楼

看你依旧稀里糊涂却固执己见,但我都懒得给你进一步技术方面的解释了。
回复
cswyx
2005年10月06日 15:19:23
45楼
我知道问题在哪儿了。
直接用△→Y从(D)→(G),略去跨接阻抗而可以得到正解,原因是经过(D)之前的变换后,在跨接以上的两个电源已成为无内阻的纯电压源了,则他们等电位,所以跨接阻抗不再起作用。LJ-120之前的阻抗若极小,则也是可以忽略而对结果影响极小。在本题中。略去LJ-120的误差不过3%,以后做粗略计算的时候,真可以这么做哩。分布系数是并联回路各支路电导与总和电导之比,与△→Y没关系,“是它的变形”的说法只是由于跨接阻抗不起作用相当于断线,因而实际上形成并联回路而造成的特例。
回复
大鼻山
2005年10月06日 20:33:19
46楼
呵呵,说白了,不还是站在统一战线上了~~
回复
wenysu
2005年10月11日 00:14:01
47楼
高手,我得去买本学习学习!
回复
wangzhiqungz
2005年10月13日 00:39:33
48楼
呵呵,现在我才知道这书的影响力。看来有空必须多看
回复
_citylady1
2005年10月14日 15:51:09
49楼
鼻兄让我们以第三册为准,可我也发现了不少第三册的错误:
1、269页表6-15起动电坑器数据中很多型号都是错误的;
2、275页中起动器过负荷能力的校验也是错误的
Ist=.........=0.16(kA)<Istk应改为
Ist*tst/60*(N/2)=0.584*12.4/60*(2/2)=0.12(kA)<Istk

以上意见不知对否,请斑竹指教
回复
_citylady1
2005年10月14日 15:56:36
50楼
不好意思,楼上电坑器应改为电抗器
回复
_citylady1
2005年10月14日 16:13:29
51楼
还有一些关于第三册的问题望高手们指点迷津:
1、151页中4-30公式中的1.1是否正确?
2、151页中关于电动机对短路电流的影响计算与本书习题计算不一致,以哪个为准
回复

相关推荐

APP内打开