憋了一夜,又憋出了好多问题,区管再来
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年06月20日 12:41:39
只看楼主

1电梯配电箱的需要系数及功率因素分别去多少?一图纸上电梯动力箱Pe=17kw,Ij=30A,如何算出?2如果喷淋泵是一用一备,那控制模块是不是需要两个?3火灾显示盘和楼层显示器是同一个东西么?如果不是,有什么区别?4一直不明白检修电源箱是干嘛用的?5正压送风和新风机到底如何不同?

1电梯配电箱的需要系数及功率因素分别去多少?一图纸上电梯动力箱Pe=17kw,Ij=30A,如何算出?
2如果喷淋泵是一用一备,那控制模块是不是需要两个?
3火灾显示盘和楼层显示器是同一个东西么?如果不是,有什么区别?
4一直不明白检修电源箱是干嘛用的?
5正压送风和新风机到底如何不同?
免费打赏
woheni2010
2010年06月22日 00:03:28
12楼
谢谢 学习了
回复
cmf19811220
2010年06月22日 11:36:48
13楼
1.电梯配电箱需要系数一般选1,功率因数选0.8或0.85都可以,反正选线跟空开的时候会留有比照明大的余量,按你的30A的话应该功率因数选了0.85,
2.一用一备的是要两个模块
3.本人认为火灾显示盘跟楼显是同一个东西,我们这审图中心对这种理解也是认可的
4.检修电源箱是设备故障的时候用来接检修设备电源的
5.正压送风机跟新风机都是往单体里送风的,区别在于正压送风机是用在消防上的,而新风机是用在空调上的,而且控制方式也不一样,具体控制方式可以见《常用电机控制电路图》(D303-2),是本国标图集
回复
c450332
2010年06月22日 17:54:25
14楼
学习
回复
zhang1244
2010年06月22日 21:13:38
15楼
学习了!
回复
woheni2010
2010年06月22日 23:07:09
16楼
谢谢了
回复
weilmeng
2010年06月22日 23:32:00
17楼
学习了
回复
ahha2001cn
2010年06月24日 17:44:55
18楼
再顶一下,觉得有个问题大家答的太绝对了
1.电梯的需要系数,建议仔细看一下09版技术措施,根据电梯的使用情况,台数不同会有一定的变化。