怎样控制三相的工业用换气扇
zywbl
zywbl Lv.4
2005年09月24日 17:00:43
只看楼主

车间内3个房间外墙上各有2个三相的工业用换气扇,每个功率为5KW。请问应怎样控制这6个换气扇? 用微型断路器吗?

车间内3个房间外墙上各有2个三相的工业用换气扇,每个功率为5KW。请问应怎样控制这6个换气扇? 用微型断路器吗?
免费打赏
kaven8899
2005年09月26日 21:04:44
2楼
每台一个回路,最好加接触器和热继电器。也可以使用成套的电机启动器。
回复
blackstone
2005年09月26日 21:17:18
3楼
什么车间
怎么用这么大功率的风机
回复
liuhinly
2005年09月26日 21:48:01
4楼
要实现控制的话就要加接触器和热继电器
回复
zklzxl
2005年09月26日 21:55:14
5楼
同意2楼的意见
回复
zywbl
2005年09月27日 20:40:37
6楼
回3楼,是个食品加工车间,有煮锅等,建设单位要求设换气扇。
回复
lq6901
2005年09月28日 00:23:28
7楼
同意4楼的意见,好像没见过别的做法
回复
tnazxc
2005年09月28日 01:20:07
8楼
同意2楼的办法
回复