讨论:负荷等级划分(有建筑平面图)
lanxia_008
lanxia_008 Lv.2
2005年09月24日 13:23:23
只看楼主

讨论:负荷等级划分 附件是该建筑的平面施工图,条件及要求已在图中注明,热烈欢迎大家展开讨论。

讨论:负荷等级划分
附件是该建筑的平面施工图,条件及要求已在图中注明,热烈欢迎大家展开讨论。

699645798877a0dafe47.rar
0 B
立即下载
免费打赏
lanxia_008
2005年09月25日 13:40:19
2楼
给点意见吧,各位,拜托了
回复
雨过天晴
2005年09月25日 15:15:47
3楼
你能不能简单介绍一下,有耐心去下载附件的人不多的。
而且你的图纸版本高,有些人打不开。
回复
controler
2005年09月25日 15:24:07
4楼
楼上的可是高手。。楼主就赶紧的再介绍一下你的情况吧。。
呵呵。。
回复
zzdlm_cn
2005年09月25日 17:41:02
5楼
天晴斑竹说得对啊。我只装了R14,根本大不开。
回复
lanxia_008
2005年09月25日 20:32:36
6楼
哦,说的是,这个我到没在意,还是雨过天晴想的周到。
建筑情况大概是这样的:
建筑高度31.2米,共七层,每层面积3020平方米,带人防地下室,建筑定性为综合楼。因甲方暂时还未定建筑具体功能要求,所以基本上建筑图是个空框架。1至4层为商场,5、6层为餐厅,7层为办公。其中1至4层均分为一个大区域商场(2570平方米)和一个小区域商场(450平方米),分别用来租给不同用户,每家用户单独计量。5、6、7层也同样分为两块区域(面积对半分),也为单独计量。

想请教一下,电气设计该怎么定性这栋建筑,最高负荷等级为几级,1~7层的普通照明应该为3级负荷吗?
请大家给点意见,我刚入行不久,遇到有点复杂的就有点搞不清了,在这里先谢过大家了。
回复
大鼻山
2005年09月25日 20:59:01
7楼

看样子是2类高层。消防负荷按照2级负荷设计即可
回复
lanxia_008
2005年09月26日 22:08:52
8楼
恩,谢谢大鼻山兄。再想请教一个问题,就是给商场预留照明配电箱(包括插座回路)的容量要怎么取值?我按40W/m2是否可行?
回复

相关推荐

APP内打开