现在接到个项目,,需要用到60HZ的高压,,打算发电厂出来60HZ,经过升压变压器升压,送到负荷处,但其中小部分负荷又涉及到50HZ。想请教哈有同行用过60HZ的升压变压器没,还有就是要用到变频器,,,有这方面的资料或者经验共享哈,,感激不尽!!!也可以提出另外的供电方案!!![ 本帖最后由 qqwwdr153354 于 2010-6-20 01:08 编辑 ]
现在接到个项目,,需要用到60HZ的高压,,打算发电厂出来60HZ,经过升压变压器升压,送到负荷处,但其中小部分负荷又涉及到50HZ。想请教哈有同行用过60HZ的升压变压器没,还有就是要用到变频器,,,有这方面的资料或者经验共享哈,,感激不尽!!!也可以提出另外的供电方案!!!
[
本帖最后由 qqwwdr153354 于 2010-6-20 01:08 编辑 ]
2楼
欧美国家(日本)为60HZ,我国为50HZ,楼主是因为频率不同很难配电,只能对用电设备作“具体问题具体分析及分别处理”吧?
在我国“打算发电厂出来60HZ”是办不到的。
回复
3楼
我国所有的电力设施额定频率都是50HZ。
发电机、变压器、高压柜、变频器都是50HZ的
不知道你所说的打算发电厂出来60HZ的是怎么实现的
如果整条发输配电设施全部进口的话,这样一定行。
我想如果因为一条生产线而投入这么多好像太多了。
还是建议你从设备出发,看看设备电源能不能改成50HZ的,这样以后也方便维修和配电更换!
回复
4楼
学习
回复
5楼
改变频率!
回复
6楼
我不明白什么用电设备非要用60HZ的,估计是国外的二手货吧。不过很多用电设备是50HZ/60HZ通用的,楼主可以详细了解一下。
回复
7楼
学习了
回复
8楼
设备是进口设备。。问题已经解决,BOSS直接购买一批高压变频器,将发电机组的50HZ的出口电压变频为60HZ作为该设备的供电电源。。。。
[