关于7根LGJ-240架空线平行架设问题
applezs
applezs Lv.2
2010年06月19日 20:49:32
只看楼主

考虑到工程需要,现需要380V平行架设7根LGJ-240,最不利的情况是档距75米,高差13米,可否3根LGJ-240共杆+4根LGJ-240共杆(两杆平行架设)?杆型、横担、拉线、拉盘、底盘、卡盘等方面应该选哪种型号规格的?要注意到哪几点??山区见过一种双电杆组成的门架式杆,可是一直苦于找不到相关资料,这种方式与两杆平行架设方式哪种较好?

考虑到工程需要,现需要380V平行架设7根LGJ-240,最不利的情况是档距75米,高差13米,可否3根LGJ-240共杆+4根LGJ-240共杆(两杆平行架设)?杆型、横担、拉线、拉盘、底盘、卡盘等方面应该选哪种型号规格的?要注意到哪几点??

山区见过一种双电杆组成的门架式杆,可是一直苦于找不到相关资料,这种方式与两杆平行架设方式哪种较好?
免费打赏
lingxuct
2010年06月20日 10:16:10
2楼
7根?几回线路?感觉不上不下?

门形杆可以,A形杆也可以。
回复

相关推荐

APP内打开