求助,电缆载流量
jhonson_3
jhonson_3 Lv.2
2010年06月19日 16:15:00
只看楼主

请问一下,YJV22,3*240+1*120的载流量有多少A?[ 本帖最后由 jhonson_3 于 2010-6-19 21:22 编辑 ]

请问一下,YJV22,3*240+1*120的载流量有多少A?

[ 本帖最后由 jhonson_3 于 2010-6-19 21:22 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2010年06月19日 16:50:33
2楼
没见过有340的,好象240上面是300和400

如果是YJV22-0.6/1 3X240+1X120的,一般取478A(空气中)。
回复
gamineshow
2010年06月19日 17:19:53
3楼
给楼主一个表格参考
回复
xiepengyan
2010年06月19日 17:24:38
4楼
我个人觉着到这个级别上还是用母线排好些。
回复
yihongzhi01
2010年06月19日 17:28:45
5楼
没见过YJV22,3*340+1*120 的 。。。。
回复
weilmeng
2010年06月19日 19:18:10
6楼
没见过340的电缆
回复
zhijunchen
2010年06月19日 19:53:44
7楼
好像没有340的,是不是240 ?那你是埋地,还是空气中敷设,还有你的电缆长度?
回复
jhonson_3
2010年06月19日 21:24:09
8楼
打错了,是240的电缆,电缆走电缆沟,长度大概一两百米的长度。
回复
aabb33j
2010年06月20日 00:19:30
9楼
交联聚乙烯电缆:
空气25度:588A
空气40度:490A
地埋25度:351
地埋40度:326
回复