请问一下,YJV22,3*240+1*120的载流量有多少A?[ 本帖最后由 jhonson_3 于 2010-6-19 21:22 编辑 ]
请问一下,YJV22,3*240+1*120的载流量有多少A?
[
本帖最后由 jhonson_3 于 2010-6-19 21:22 编辑 ]
2楼
没见过有340的,好象240上面是300和400
如果是YJV22-0.6/1 3X240+1X120的,一般取478A(空气中)。
回复
3楼
给楼主一个表格参考
回复
4楼
我个人觉着到这个级别上还是用母线排好些。
回复
5楼
没见过YJV22,3*340+1*120 的 。。。。
回复
6楼
没见过340的电缆
回复
7楼
好像没有340的,是不是240 ?那你是埋地,还是空气中敷设,还有你的电缆长度?
回复
8楼
打错了,是240的电缆,电缆走电缆沟,长度大概一两百米的长度。
回复
9楼
交联聚乙烯电缆:
空气25度:588A
空气40度:490A
地埋25度:351
地埋40度:326
回复