钢框架商场
lantiansjy
lantiansjy Lv.3
2010年06月19日 11:40:56
来自于工地图片
只看楼主

钢框架商场

钢框架商场

1.JPG


2.JPG


3.JPG


4.JPG


5.JPG


6.JPG


7.JPG

免费打赏
haohaohuo007
2010年07月25日 21:45:22
12楼
怎么梁柱连接双向均为铰接啊,这样的做法还是第一次见到,设计是不是该复核下
回复
gthua
2011年05月21日 10:16:06
13楼
同问“怎么梁柱连接双向均为铰接啊?”这样结构的水平刚度不知道是否满足,位移角不知道是否满足规范要求。
回复
miao9527
2011年05月21日 10:59:19
14楼
楼主要是能发一点柱脚的图片就好了
回复
xcqquan_88
2011年05月26日 17:15:08
15楼

同感,为什么梁柱连接双向均为铰接啊,或许你设计的梁柱足够大,要是有设计模型能参考下就好了,以后我们设计的时候,也双向铰接,呵呵!
回复
ilocs
2011年05月26日 17:39:21
16楼
现在许多钢结构生产单位都有自己的设计室,一般设计院出的图纸会经过设计室“深化”,主要目的有利于现场施工。节点刚接对控制梁截面有力,但刚接节点制作比较复杂,螺栓孔 多,翼缘板焊接要求高,安装难度大。
回复
changjianbao0323
2011年06月23日 17:10:30
17楼
有问题,怎么都是铰接呢
回复
zhukay2000
2011年07月18日 14:55:30
18楼
感觉主梁和柱是铰接的呀!可能是还没有焊接,但是也看不出主梁翼缘有破口,腹板也没有开鼠洞!
是不是新手过分依靠软件算出来的东西。
回复
yupengchen98
2011年07月18日 18:42:54
19楼
柱与梁双向铰接,柱间又无支撑系统,这个结构用于商场,感觉危险哪!
回复
zhangliwei00
2011年08月08日 14:30:19
20楼
楼主要是能发一点柱脚的图片就好了
回复
selfpage01
2011年12月05日 17:22:14
21楼
是有问题,所见全是铰接,变截面处做那么多节点何必呢。也没有看到交叉撑,焊缝焊接貌似也没开坡口,这样的商场让人有点不放心啊。
回复