避难走道如何设防烟
wylok2008
wylok2008 Lv.3
2010年06月19日 08:25:10
来自于通风排烟
只看楼主

有一高层商住楼,各层平面防火分区较多,商业部分楼梯复杂,我一直被这些走道困扰,欢迎各位高手参与讨论:1. 所附图中的各种走道是内走道、疏散通道、避难走道还是其它?2. 附图中各种走道是否需做防(排烟)?如何做?共四张图片。先看走道1,楼梯A8、A9、A10均为同一个防火分区服务。[ 本帖最后由 wylok2008 于 2010-6-20 19:45 编辑 ]

有一高层商住楼,各层平面防火分区较多,商业部分楼梯复杂,我一直被这些走道困扰,欢迎各位高手参与讨论:
1. 所附图中的各种走道是内走道、疏散通道、避难走道还是其它?
2. 附图中各种走道是否需做防(排烟)?如何做?

共四张图片。
先看走道1,楼梯A8、A9、A10均为同一个防火分区服务。

[ 本帖最后由 wylok2008 于 2010-6-20 19:45 编辑 ]
wylok2008
2010年06月19日 08:32:29
2楼
走道2和楼梯A2共用前室,如果已对防烟楼梯间A2加压,A2前室不送风,是否需对走道2加压?

[ 本帖最后由 wylok2008 于 2010-6-20 19:44 编辑 ]
回复
wylok2008
2010年06月19日 08:47:07
3楼
走道3:楼梯A11,A12、A13分别为不同的防火分区服务,其前的走道是什么,是否需做防烟?

[ 本帖最后由 wylok2008 于 2010-6-20 19:39 编辑 ]
回复
wylok2008
2010年06月19日 08:54:30
4楼
走道4,是通向不同的防火分区的走道,是否避难走道?如是,但分区到走道前却无前室?
还是仅防火分隔呢?

[ 本帖最后由 wylok2008 于 2010-6-20 19:40 编辑 ]
回复
cnbbzz
2010年06月19日 10:58:59
5楼
是否是避难走道,由建筑专业确定,暖通专业不要瞎猜,1~3无论如何不是。4有可能。2~3走道长度非常短,可以不设排烟。
1要设排烟,和补风。
回复
wylok2008
2010年06月19日 15:29:34
6楼
感谢版主的关注!
当然是要与建筑沟通,不过自已得先有个想法有些准备才云跟他们谈,对吧.
现在他们问我,如何保持这些通道的安全性,才能保证人员到达这里就安全了?
四张图片中,1\2\3都是经过一段通道之后到达防烟楼梯间,是否可看成内走道?按照20m\60m的条件设置排烟?
第四张图片若是避难通道,若需做防烟,该如何做防烟?
回复
cnbbzz
2010年06月19日 15:46:15
7楼
避难走道只有人防防火规范中有规定,要求每个房间至走道都通过前室,正压送风对每个前室送风。送风量是否有规定不记得了。对避难走道本身无规范要求。个人认为这个规定很不合理。
最近2年,我们前后有3个项目碰到避难走道,一个在上海的项目没有设前室,对走道正压送风,送风量按门洞风速法计算,开启门按走道所有门同时开启计算。
另外2个项目一个在华南,一个在东北,避难走道都有前室,我们对每个前室送风,同样,送风量按门洞风速法计算,同时对避难走道送风,送风量参考对避难区的要求。在华南的项目,地下室是设备房,前室数量不多。东北的项目地下是商业,前室数量很多,所以正压送风系统也很多,几乎一个前室一个风机。
我院另外有部门于上海项目碰到避难走道,先去消防部门咨询,结果得到回答是啥都不要做,结果是啥都没做,也通过了审图,当然我对此持反对意见。
回复
wylok2008
2010年06月19日 17:37:54
8楼
谢谢cnbbzz版主!下周一先去咨询消防部门的要求再做对策.
回复
cnbbzz
2010年06月19日 21:11:57
9楼


即使到消防部门咨询也要小心,消防部门首先不肯出具书面的咨询材料,其次,其咨询、审批、验收很有可能不是同一人,到头来还是一场空。

我们其他部门的那个项目,因为项目在上海,上海这方面规定有点特殊,具体不说了。
回复
wylok2008
2010年06月20日 10:53:40
10楼
cnbbzz版主,避难走道在建规5.1.13的第5条第3点上是有提及的.借用了人防中避难走道的概念.只是建规上说的是地下商店的防火分隔,我这里是用在了地上.概念是一样的.
我找到了坛子里与此相关的主题 http://bbs.co188.com/content/0_1414991_1.html
感谢两位版主的指点,我想,较稳当的做法是对走道4设置加压送风了.
但不知这种没设前室的避难走道是否能通得过消防.那是建筑的事情.
人防上是只要求对避难走道的前室设置加压送风,如果将避难走道及其前室类同于防烟楼梯间及其前室,则这种做法又如何维持避难走道的正压?!
如果将避难走既对走道又对前室送风,找不到规范依据.但类同于既对防烟楼梯间又对前室送风.能说得过去.

[ 本帖最后由 wylok2008 于 2010-6-20 12:17 编辑 ]
回复
cnbbzz
2010年06月20日 12:51:27
11楼
偶认为需要对避难走道正压送风,就像规范对避难区的要求一样,所以7楼我说我觉得人防规范的规定不合理。

10楼的消防部门要求避难走道参考楼梯间考虑是情有可原的,但是和楼梯间不同,避难走道的开启门的数量应远比楼梯间要多,两者疏散情况不同。
回复