板简支边的负筋是按构造配筋满足最小配筋率合理还是直接按抗裂钢筋配合理(即8@200),请高手参与讨论啊!!!

板简支边的负筋是按构造配筋满足最小配筋率合理还是直接按抗裂钢筋配合理(即8@200),请高手参与讨论啊!!!
免费打赏
温员外
2010年06月19日 12:18:51
2楼
满足最小配筋率
回复
lp30
2010年06月19日 13:57:36
3楼
简支边不考虑弯距,就没有抗裂问题,按最小配筋率考虑是可以的。实际上现浇钢筋混凝土结构没有完全的简支边,但规范的裂缝验算公式在板的验算时是不准确的,细细考虑实际问题其实是很复杂的,
回复
yandang78
2010年06月19日 15:08:56
4楼
简支无弯矩的,保要满足最小配筋率就行的
回复
everzy
2010年06月21日 15:46:26
5楼
满足最小配筋率就可以了
回复
chenbf
2010年06月21日 16:18:27
6楼
按简支计算,可不必满足最小配筋,配8@200和不小于底筋的三分之一的大值。详见GB50010-2002规范第10.1.7条有规定。
回复
kpsitu
2010年06月21日 17:13:46
7楼
简支应该按构造配就可以了。不过也要满足抗裂的要求,但不用满足最小配筋率。
回复
liuqiangasqa
2010年06月24日 20:57:08
8楼
刚刚入行学习一下
回复
xufeng1965
2010年06月25日 10:15:33
9楼
构造配筋即可
回复
莯雨聽风
2010年06月25日 15:32:29
10楼
对设计不是很精通,学习了 :time:
回复
jiaonaixu
2010年06月26日 11:32:33
11楼
构造配筋,不少于1/3跨中,规范的用意很清楚,就是控制裂缝开展,当混不过去时,政府会通过建委处理的,上海市房间角部楼板构造负钢筋有规定文件