10KV断路器怎么选型啊,额定电流怎么确定啊?比如 630,1250,怎么确定呢实际上一台高压电动机的额定电流远远小于这些值,根据什么来选择额定电流呢?
10KV断路器怎么选型啊,额定电流怎么确定啊?
比如 630,1250,怎么确定呢
实际上一台高压电动机的额定电流远远小于这些值,根据什么来选择额定电流呢?
2楼
那你就选630的好了。。。
回复
3楼
高压开关柜内断路器讲究通用,一个变电所(一个电压等级)内大多数断路器都是通用的,特殊几个大回路会有所不同,原则是能通用时尽量通用。因为630A断路器与1250A断路器的价格是差的不多的,能通用时,当一台断路器有故障,任意一台备用柜的拉出来就可以用了!
回复
4楼
学习了
回复
5楼
还要考虑电动机的起动电流,以及短路耐受电流等,选排也要考虑动稳定和热稳定
回复
6楼
学习了
向区管致以从高的敬意
回复
7楼
不懂的最好不要乱讲,10KV额定电流最小是630,变压器在1000以上的,要选用1250
回复