测电缆的绝缘,兆欧表的三个接线端如何接?
nhsl
nhsl Lv.7
2005年09月23日 18:21:55
只看楼主

使用500V兆欧表测试电力电缆的绝缘,兆欧表的三个接线端如何接?因为今天争论很多,使我也糊涂了,就是兆欧表的三个接线端子L、E、G分别接在电力电缆的哪个层上。不好意思简单问题也犯难,

使用500V兆欧表测试电力电缆的绝缘,兆欧表的三个接线端如何接?
因为今天争论很多,使我也糊涂了,就是兆欧表的三个接线端子L、E、G分别接在电力电缆的哪个层上。不好意思简单问题也犯难,
免费打赏
nhsl
2005年09月28日 18:57:46
2楼
我在手册上查到将L接在电缆的芯线上,E接在钢恺上,G接在钢恺与芯线之间缠绕的绝缘层上,考试结束后他们说错了,说G接在电力电缆的最外层上,所以我不及格,可是我仔细看了(机械工业出版社 朱建德主编的 )电工手册p138页上说明,测量电缆芯线绝缘电阻,将E接在电缆的外层上,L接在芯线上,G接在他们之间的缠绕的绝缘层上,又一次使我感到了迷惑。
在无奈中只有请教各位高手,希望不要笑话我,
回复
wyxsacf
2005年09月28日 20:02:04
3楼
兆欧表有三个端子,分别为G(屏)、L(线)、E(地),G端子的作用是为了消除表壳表面L、E两端间的漏电和被测绝缘物表面漏电的影响才使用,所以,在进行一般测量时,把待测绝缘物体接在L、E之间即可,但在测量表面不干净或潮湿的对象时(如电缆的测量),为了准确的测出绝缘材料内部的绝缘电阻,就必须使用G端子,G端子线接在钢恺与芯线之间的缠绕绝缘层上,L接在电缆的芯线上,E接在电缆外皮上。这是正确的测量方法。
回复
nhsl
2005年09月29日 06:31:58
4楼
楼上的朋友是说E接在外皮上是指黑色外皮还是钢恺上?谢谢
回复
wyxsacf
2005年09月29日 08:32:49
5楼
E接在电缆外皮上。
回复
haizhong
2005年09月29日 10:54:48
6楼
回复
nhsl
2005年09月29日 11:46:59
7楼
楼上的朋友是说钢恺不接是吗?
回复

相关推荐