大金家用中央空调吹出异味
bluecat_2
bluecat_2 Lv.2
2010年06月18日 16:35:19
来自于中央空调
只看楼主

不知道发在这边是否合适请各位大虾指教,鄙人安装的大金多联机系统,内风机吹出的风带有一股类似粉尘的味道,基本和石膏吊顶里的味道相似,是否有办法解决!此问题一,问题二是冷凝水出口连在了浴室下水管,时不时有下水道的味道从开着的风机内吹出,在接了一个S隔水弯后有所好转,但遇一定气候条件时还是会出现,是否有彻底解决的办法,小弟在此先谢过啦

不知道发在这边是否合适

请各位大虾指教,鄙人安装的大金多联机系统,内风机吹出的风带有一股类似粉尘的味道,基本和石膏吊顶里的味道相似,是否有办法解决!
此问题一,问题二是冷凝水出口连在了浴室下水管,时不时有下水道的味道从开着的风机内吹出,在接了一个S隔水弯后有所好转,但遇一定气候条件时还是会出现,是否有彻底解决的办法,小弟在此先谢过啦
免费打赏
chen64891718
2010年06月19日 08:27:18
2楼
问题一:你的内机安装是不是不规范?在安装内机的时候有没包装篷布?把外面的灰尘隔绝掉?在安装内机的时候有没顶到天花板或者说有没留距离?
问题二:支持版主说的.你的水管这么接也是可以...是不是哪接错了?一般是不会出现这种情况的...最好让一个精通点的老实去现场勘察下...
回复
bluecat_2
2010年06月19日 16:51:08
3楼


谢谢大哥的回复,我还有些疑问,已实施完成的情况下,可以加装回风箱吗?这个是否和选用的风机型号有关?
还有一个问题,我次卧的制冷制热效果都很差,是不是和风机回风口太贴墙有关,不拆除吊顶重装的情况下,有没有办法改善?
回复
bluecat_2
2010年06月19日 16:53:13
4楼


谢谢大哥
装修的时候没有现场监工,的确有可能当时就进灰尘了,但天花板里的环境的确不敢恭维。我清洗过滤网的时候可以明显闻到里面的味道,当初还刷了防火漆什么的
回复
bluecat_2
2010年06月21日 12:41:28
5楼
谢谢版主
次卧的问题,面积15平左右,用的1P风机,朝北,差不多面积和风机类型,书房就没问题。大金售后上门检查,确认内机出风量较小,指出问题所在是内机安装太靠墙,没有回风空间,不知道是不是有科学依据的说法
回复
cnbbzz
2010年06月21日 12:53:29
6楼


如果采用D型室内机,其不带回风箱,回风位于机组后方,如果安装太靠墙,是有出风量问题。
回复
中安暖通
2010年06月27日 10:53:13
7楼
问题一,这是因为采用了吊顶回风的原因。解决方法采用回风箱回风。
问题二,这种冷凝水做法是错误的。正确做法,冷凝水应间接排放,最好设一根独立空调冷凝水排水管,排至一楼加水弯排到室外明沟。
你请的安装公司 ...

同意
如果有回风箱就只需接软接下来,因你冷凝水管已经做好,建议U型弯做好,要能封得住水,防止异味倒灌
回复
ji123456
2010年07月03日 14:29:36
8楼
:kiss: 1、室内机加回风箱,铰式回风百叶和初效过滤网。
2、排水管与室内机排水口连接应采用提升管接法。
3、次卧的制冷制热效果差和空调机选型,安装都有关系。可投诉到大金售后,派人过来检查。
回复
mj0825
2010年07月04日 16:30:29
9楼
3分空调7分安装。一点不错。
回风直接在吊顶内回风;这样的机器能用多久。
刷防火漆没错,是防止梅雨季节,发霉的。
如果是内机太靠墙了。回风箱估计做不起来了,估计不会超过100mm的距离,估计后面还有铜管。很难改。。
吊顶之前一定要请懂的人过来看,不然吊顶完了。很难改。
回复