请教:(小泵+罐)变频的小泵若按气压给水泵选扬程,为(P1+P2)/2,则大于主泵扬程,行吗? 小泵流量如何定?气压罐如何定?
请教:(小泵+罐)变频的小泵若按气压给水泵选扬程,为(P1+P2)/2,则大于主泵扬程,行吗?
小泵流量如何定?气压罐如何定?
2楼
有变频,真的需要气压罐吗?
回复
3楼
按《气压给水规范》确定扬程。
回复
4楼
按主泵的扬程选择,气压罐起到了稳定供水压力和减少水锤的作用,如果没有气压罐,则在水泵进行切换时压力会有波动,小泵变频,气压罐可以选择小一点的,不必按气压供水的选择,否则浪费。
回复
5楼
从经验上说选择小泵起码与主泵同扬程,1.尽量发挥小泵供水范围,扬程如果与设定值相同(或需要值),在定压工况下流量变化范围就很小,与大泵来回切换甚至形成振荡就在所难免, 2.由于小泵变频扬程稍高一些,节能不是问题。至于有无气压罐,各有利弊,仁者见仁。
回复
6楼
关于气压罐在调试初期是要关闭的,否则汇同各户及管网存气会加剧压力振荡,尤其是8KG以上的供水系统更为明显。入住率增加了或者彻底排气使压力稳定后气压罐再投入最佳。因此气压罐是弹簧!如果有动量它会响应,要末泄掉它,要末与它振荡,因此它决不起稳压作用。在正常的变频系统里不应该有水锤,气压罐的主要作用在于夜间减少起泵次数,仅此而已,(指生活变频系统)拙见!请赐教。
回复