我的总开关采用4级漏电断路器),就是合不上闸,总跳闸怪的是(我的照明和插座都不合闸) 只要把照明的零线(直接压在零线铜排上)断开就不跳,一接上就跳。用万用表测得零线接地啦!这样也跳吗,我该怎么办?难道零线接地也跳闸吗!
我的总开关采用4级漏电断路器),就是合不上闸,总跳闸怪的是(我的照明和插座都不合闸) 只要把照明的零线(直接压在零线铜排上)断开就不跳,一接上就跳。用万用表测得零线接地啦!这样也跳吗,我该怎么办?难道零线接地也跳闸吗!
2楼
总开关下面会有分级保护吧 你的2级保护用的也要带漏电的 分段检查 还有看下你的分段电流是多少
回复
3楼
总开关下面的分级保护都不合闸也跳啊 !郁闷!(分闸不合都跳,累死我啦!)可能是绝缘也不好吧!
回复
4楼
你的零排是在4极漏电开关上端还是下端?如果是在漏电开关上端那就会跳闸(误动作)零排应该接在4极漏电开关的下端
[
本帖最后由 zhijunchen 于 2010-6-18 20:25 编辑 ]
回复
5楼
你的照明零线直接取自零排,不跳就有鬼了。
负载零线不是取自总漏电开关的下端,是造成跳闸的主要原因!
回复
6楼
就是下端
回复
7楼
当然在下端这还用说吗!!!! 问题已解决原来是零线接触到轻钢龙骨 造成!我干了十几年还是第一次遇到这种情况!!!!
回复
8楼
零线接地也跳闸吗???
回复
9楼
与楼主遇到类似问题,急待解决。
回复
10楼
这种情况有几种处理方法:1、配电柜绝缘不好,漏电电流太大。检查线路绝缘。
2、漏电开关零线接法有问题,开关下端零线重复接地,造成误动作。开关下端零线和接地必须单独走。
3、漏电开关自身问题,漏电单元损坏了。更换开关。
回复
11楼
zhichi
回复