民规上负荷计算的问题
lala_xl
lala_xl Lv.2
2005年09月23日 14:59:26
只看楼主

《民规》3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;偶是新人,对这句百思不得其解,莫非就是当单相负荷总容量小于15% 可以忽略这部分单相负荷?求各位前辈大人帮忙指正啊 不胜感激!!

《民规》3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;

偶是新人,对这句百思不得其解,莫非就是当单相负荷总容量小于15% 可以忽略这部分单相负荷?
求各位前辈大人帮忙指正啊 不胜感激!!
免费打赏
lala_xl
2005年09月23日 15:16:04
2楼
怎么没人为我解答啊
自己顶一下
回复
lala_xl
2005年09月23日 15:34:40
3楼
再顶
回复
lala_xl
2005年09月24日 09:32:18
4楼
重新顶上去,各位前辈们帮忙啊
回复
han2003
2005年09月24日 09:38:52
5楼
我晕。。。。。。
举个例子。。。。
有三相设备:2kw,5kw,6kw,8kw,10kw,另有单相设备1kw,则单相1小于三相功率和31的15%-4.65kw,所以这个配电箱的计算功率为上面三相单相的值直接相加起来,不用再分配到三相后比较了
回复
lala_xl
2005年09月24日 09:45:15
6楼
三相设备本来就不用分配到三相啊,那这个例子就是用31KW去算计算负荷吗?还是用34KW
谢谢楼上的
回复
lala_xl
2005年09月24日 09:46:39
7楼
哦,我明白了,谢谢懂哥
回复
qingtain
2006年03月06日 14:28:51
8楼
我想问一下,要是单相负荷大于计算三相负荷总容量的15%,怎么确定计算负荷?
回复
chshchy
2006年03月06日 14:53:14
9楼


P(总)=3×P(单相)+P(对称三相)
回复
yjl-1
2006年03月07日 17:43:46
10楼

你明白什么呀,我倒是更不明白了!期待解答!
回复
netling
2006年03月07日 18:46:43
11楼
单相负荷大于计算三相负荷总容量的15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷向加,若单相符合只是相负荷,没有线间负荷时,等效三相负荷的计算为:取最大相负荷的三倍。
回复

相关推荐