导致混凝土裂纹和气泡多的原因都有哪些?如何减少裂纹和气泡?
lchivy
lchivy Lv.2
2010年06月18日 14:20:32
只看楼主

CRTS III型轨道板采用C60高强混凝土但是在拆除锚具时会发现在预埋件四周有很多裂纹 拆模后板体四周还有很多气泡请问造成这种现象的原因是什么?

CRTS III型轨道板采用C60高强混凝土
但是在拆除锚具时会发现在预埋件四周有很多裂纹 拆模后板体四周还有很多气泡
请问造成这种现象的原因是什么?
wengjw58
2010年06月23日 21:05:10
12楼
振捣不密实
回复
xingtianyiyi
2010年06月25日 06:23:42
13楼
有气泡说明振捣不密实,有裂纹可能由于气温高,标养不及时所致,至于粘模多半是拆模较早造成的。
回复
mlj-19880728
2010年06月29日 09:32:53
14楼
振捣不密实
回复
fcj0564
2010年06月29日 11:01:36
15楼
振时有问题,需要注意
回复
jessica_3028
2010年06月30日 00:04:50
16楼
混凝土加的引气剂稍多;未充分振捣;混凝土踏落度或VC值大,靠近模板的水分蒸发造成小坑洞
2、预埋件四周有裂纹,可能是混凝土未终凝时,预埋件出现了晃动
回复
zziaydong
2010年06月30日 09:18:08
17楼
混凝土气泡多是振捣不均匀 振捣时间太短造成
回复
l3213
2010年07月01日 10:58:41
18楼
同意11楼的看法。:)
回复
lansehaiyu246005
2010年07月03日 08:22:12
19楼
回复
ywfyao
2010年07月03日 15:49:40
20楼
学习
回复
zhaobang4321
2010年07月08日 16:53:18
21楼
再次学习了,呵呵
回复