一个地上11层地下一层的办公楼,柱距9米X9米,采用筏基,地梁 700X1800筏板厚度1000,可是箍筋仍验算不过去 做过此类工程的朋友,请指教

一个地上11层地下一层的办公楼,柱距9米X9米,采用筏基,地梁 700X1800筏板厚度1000,可是箍筋仍验算不过去
做过此类工程的朋友,请指教
免费打赏
superstar2202
2005年09月23日 12:24:51
2楼
混凝土标号是多少啊?地梁的宽度可以适当加大!地基软件的参数设置是否合理啊?
回复
zidian1976
2005年09月23日 14:37:59
3楼
砼标号是 C30,采用倒楼盖法进行设计的
回复
timeaswater
2005年09月23日 19:20:02
4楼
柱底荷载估计有14000KN,地梁端剪力3500KN,梁截面应该是够的(0.25fcBH=4500kn),只是配筋很大,有可能超筋。建议把抗剪验算截面取到柱边,剪力值会小一些。